Polling ou forçage remontée du module ?

Tout ce qui concerne l'usage des périphériques radios Z-Wave avec eedomus

Polling ou forçage remontée du module ?

Messagepar chris-s » 12 Mars 2016 15:12

Bonjour,

J'ai mis 2 sondes de température sur un ZMNHBD1 et sur un FGBS-001.

Est-ce qu'il vaut mieux mettre un polling à 10 minutes
ou un forçage de remontée toutes les 10 minutes dans la configuration du module et dans ce cas désactiver le polling ?
eedomus+ depuis le 15/01/2016
2x Qubino ZMNHAD1, 3x Qubino ZMNHBD1, 8x Qubino ZMNHCD1, 1x Qubino ZMNHND1, 2x Prise Nodon ASP-3-1-00, 1x Télécommande NODON soft, 3x Prise AEO_ZW096, 2x Fibaro FGBS-001, Fibaro FGS-222, Fibaro FGR-222, 4x Zipato ZD2102
chris-s
 
Messages : 585
Inscription : 27 Déc 2015

Re: Polling ou forçage remontée du module ?

Messagepar ctve » 12 Mars 2016 18:48

Bonjour,

Sur mon FGBS-001, quelle que soit la valeur du polling sélectionné, les valeurs remontent toutes les quinze ou vingt secondes.

Elles sont fausses d'accord :mrgreen: (160 °C pour 20 °C) et j'ai ouvert un ticket support à ce sujet mais elles remontent bien indépendamment de la valeur du polling.
eedomus+ (après avoir essayé Domoticz, Jeedom et Fibaro HC2), divers modules Fibaro et Qubino, sondes météo Oregon via un RFXLAN, interrupteurs Edisio
ctve
 
Messages : 496
Inscription : 13 Nov 2015
Localisation : Toulon (Var)

Re: Polling ou forçage remontée du module ?

Messagepar chris-s » 12 Mars 2016 19:51

Oui moi aussi mais ce n'est pas la question.
Il y a 2 manières de les faire remonter, je demandais laquelle était la meilleure.

De mon côté, les températures sont correctes à 100%
eedomus+ depuis le 15/01/2016
2x Qubino ZMNHAD1, 3x Qubino ZMNHBD1, 8x Qubino ZMNHCD1, 1x Qubino ZMNHND1, 2x Prise Nodon ASP-3-1-00, 1x Télécommande NODON soft, 3x Prise AEO_ZW096, 2x Fibaro FGBS-001, Fibaro FGS-222, Fibaro FGR-222, 4x Zipato ZD2102
chris-s
 
Messages : 585
Inscription : 27 Déc 2015

Re: Polling ou forçage remontée du module ?

Messagepar DjMomo » 13 Mars 2016 10:47

Dans le premier cas c'est l'eedomus qui va lancer le polling, dans l'autre cas, le module.
Si tu adoptes la même méthode pour tous tes modules, dans le premier cas l'eedomus va être vite surchargée (elle exécute d'autres actions en permanence en plus des polling), dans l'autre, non.
Dans le premier cas, si ton module n'est pas alimenté, l'eedomus va attendre une réponse (et réitérer son polling au risque de surcharger le réseau ZWave). Dans le second cas, si ton module n'est pas alimenté, il n'y aura aucune action de la part de l'eedomus.
Moi ? C'est Fabien
--------------------------------------------
Mon Github : http://www.github.com/DjMomo/
DjMomo
 
Messages : 1121
Inscription : 26 Sep 2012

Re: Polling ou forçage remontée du module ?

Messagepar chris-s » 13 Mars 2016 11:26

Merci ça répond parfaitement à la question :thumbup: