chris-s a écrit:Bonjour krystian,
Donc, tu confirmes que le FGRM-222 fonctionne bien avec les 2 vitesses d'une VMC ?
Je suppose que tu as une phase pour la vitesse 1 et une phase pour la vitesse 2 ?
Tu n'as pas de problème de VMC qui s'arrête toute seule après un certain temps ?
C'est souvent le cas avec les modules de volet roulant car ces modules coupent les sorties après une tempo.
Je ne souhaite pas que ma VMC passe sur OFF, elle doit tourner en permanence.
chris-s a écrit:Euh mais attends, le FGR221 est déjà un module pour volets, donc pourquoi tu veux te compliquer la tâche ?
chris-s a écrit:Un module double relai pour volet roulant n'enverra pas la phase sur les 2 sorties en même temps.
C'est le cas du FGRM222 que j'utilise.
Quand je passe d'une vitesse à l'autre, d'abord il coupe la phase sur la vitesse enclenchée avant d'envoyer la phase sur l'autre vitesse.
ça se passe très vite mais on entend bien les clics des différentes manoeuvres.
Ceci n'est pas vrai pour les double relais 'standards'
Retour vers Périphériques Z-Wave
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 43 invité(s)