Soucis dans règle pour chauffage

Échangez ici vos astuces sur la gestion des règles eedomus

Soucis dans règle pour chauffage

Messagepar dplein » 19 Déc 2012 07:38

bonjour,

J'ai un petit soucis pour mettre en route le chauffage dans la chambre de mon fils à partir de 21h00 si la porte est fermée. Voilà ce que j'ai fait :

Image

Donc si à 21h00, la porte est bien fermée, le chauffage se met en route et jusqu'à là, je n'ai aucun soucis. Mais si je ferme la porte qu'à 21h10 par exemple, le chauffage ne se met pas en route.
Qu'ais je loupé dans la règle ???

Merci pour votre aide !!!!
Irradié.... RAC v2
dplein
 
Messages : 1683
Inscription : 28 Oct 2012
Localisation : Lorraine

Re: Soucis dans règle pour chauffage

Messagepar DjMomo » 19 Déc 2012 07:50

Bonjour,

Rien, c'est c'est tout simplement que la règle ne s'exécute qu'à 21h. Pas à 21h10.

Une alternative : créer un état (liste de valeurs) qui te dit si tu es en mode nuit pour cette chambre. Cet état est piloté par 2 règles, une déclenchée à 21h, l'autre qui le met dans l'autre valeur à l'heure ou tu souhaites que le chauffage se désactive. Enfin, dans ta règle, tu ne te bases plus sur l'horaire, mais sur la valeur de l'état que tu viens de créer.
Moi ? C'est Fabien
--------------------------------------------
Mon Github : http://www.github.com/DjMomo/
DjMomo
 
Messages : 1121
Inscription : 26 Sep 2012

Re: Soucis dans règle pour chauffage

Messagepar dplein » 19 Déc 2012 07:55

Merci pour ta réponse.

Je pensait que c'était quand même plus simple que ça !!!!

Il faudrait alors une fonction "A partir de" 21h00....
Irradié.... RAC v2
dplein
 
Messages : 1683
Inscription : 28 Oct 2012
Localisation : Lorraine

Re: Soucis dans règle pour chauffage

Messagepar DjMomo » 19 Déc 2012 09:30

Ou alors autre solution, ne pas préciser les minutes (mettre "toutes les minutes"). La règle sera appelée toutes les minutes de 21h mais ne sera exécutée qu'en fonction de la condition de l'état de la porte.
Moi ? C'est Fabien
--------------------------------------------
Mon Github : http://www.github.com/DjMomo/
DjMomo
 
Messages : 1121
Inscription : 26 Sep 2012

Re: Soucis dans règle pour chauffage

Messagepar pvet » 19 Déc 2012 09:45

Tu peux aussi t'appuyer sur la Phase de la journée :)

Tu aurais alors une règle assez simple :

Si Porte de la chambre = fermée
ET Phase de la journée = Soirée
OU Phase de la journée = Couché
(peut-être quelques tests à faire pour être sûr des priorités dans les ET/OU)

-> déclencher la consigne

Les Phases de la journée se configurent depuis Configuration/Programmation/Agenda, en réglant la Soirée à 21h (ou le Couché)

Moi j'aime bien rajouter un état virtuel "Occupation de la maison" dans mes règles de Chauffage pour ne déclencher que lorsque que cette occupation est "habitée" et non pas "vide" ;) Mais bon, après faut s'occuper de gérer cet état quand le premier rentre ou le dernier quitte la maison.... moins évident.. Tu peux t'appuyer là aussi sur l'agenda de la box, ou Google Agenda (avec les tutoriaux de Cedric) ou des tags RFID, etc. :D
pvet
 
Messages : 47
Inscription : 26 Oct 2012

Re: Soucis dans règle pour chauffage

Messagepar dplein » 24 Déc 2012 02:12

Merci pvet pour ses conseils.

En ce qui concerne l'état virtuel de l'occupation de la maison, je me suis servi de mon alarme. Si elle est sur ON, on est pas là...pas besoin de chauffage...

Merci encore une fois !!!
Irradié.... RAC v2
dplein
 
Messages : 1683
Inscription : 28 Oct 2012
Localisation : Lorraine


Retour vers Règles et programmations

Qui est en ligne ?