Je souhaiterai gérer ma VMC en fonction de la température extérieur, de l’humidité des chambres ainsi que de leur taux de CO2.

je pense ecrir la règle ci-dessous :

vmc2.jpg
vmc2.jpg (37.56 Kio) Consulté 4702 fois


Ainsi il faudrait que les 4 paramètres soit ok afin de couper la VMC. Hors j'ai lus qu'on ne pouvais pas utiliser que des EST, il fallait obligatoirement qu'il y est Devient dans la règle afin de déclencher celle-ci.... Ce que je comprend parfaitement, en effet, si je n'est que des EST, temps que les paramètres sont respectés, l'eedomus va couper la VMC à chaque relecture de la règle...

Le problème, un DEVIENT n'est validé qu'une seul fois, lors de sont changement d'état. Et Si par exemple, la température DEVIENT inférieur à 0° et qu'un des autres paramètre n'est pas validé, lorsque celui-ci sera validé, la règle ne pourra plus s’exécuter si la température est restée inférieur à 0°....

Je pensais donc mettre toute mes conditions sur EST et mettre plusieurs horaire en guise de déclenchement. Est ce que cela peu marcher ?

Y a t'il d'autre solution ?

Merci
dede3828
 
Messages : 308
Inscription : 07 Oct 2015

Re: Gestion VMC

Messagepar Zef29 » 18 Fév 2016 17:31

Bonjour,

Ajoute dans les conditions :

Si VMC On-Off combles = ON

Une autre règle pour la remise en route lorsque les paramètres sont mauvais avec la 1° règle :

Si VMC On-Off combles = OFF
ET CO2 >1500
ou Humidité >55

Alors VMC On-Off combles = ON
Zef29
 
Messages : 68
Inscription : 18 Jan 2015

Re: Gestion VMC

Messagepar latoupie » 18 Fév 2016 18:12

Cela veut dire que tu coupes ta vmc ?
La mienne fonctionne en permanence à petite vitesse et grande vitesse quand nécessaire mais jamais sur off
J'ai aussi un BeBop et un ZX81
latoupie
 
Messages : 1085
Inscription : 14 Fév 2015
Localisation : Pas loin

Re: Gestion VMC

Messagepar Egainmoney » 18 Fév 2016 18:24

latoupie a écrit:Cela veut dire que tu coupes ta vmc ?
La mienne fonctionne en permanence à petite vitesse et grande vitesse quand nécessaire mais jamais sur off


salut
c'est ce que j'ai lut aussi
y-a des pour et des contres

normalement une VMC ne doit jamais être stopper
mais si comme moi avec une VMC simple flux. Quand ça devient négatif dehors, le froid entre par les aérateur de fenêtre et le chauffage se déclenche trop souvent. la stopper avec les règles donné est une bonne économie d’énergie.
EEDOMUS Plus,
Station Netatmo ( 2 sonde plus pluviomètre et anémomètre),
1 FGS-221 et 1 ZMNHJD1 pour le chauffage,
1 FGK-101,
1 RfxTrx433 Usb,
1 Prise chacon dio,
2 Power Plug neo coolcam
1 Door sensor neo coolcam
3 Sonde THN132N,
Egainmoney
 
Messages : 102
Inscription : 26 Sep 2015

Re: Gestion VMC

Messagepar latoupie » 18 Fév 2016 18:36

j'ai aussi une vmc simple flux qui aspire dans les 2 wc et dans les 2 sdb mais ça ne tire pas suffisamment pour faire rentrer le froid dans les pièces !!
T'as une méga VMC :lol:
J'ai aussi un BeBop et un ZX81
latoupie
 
Messages : 1085
Inscription : 14 Fév 2015
Localisation : Pas loin

Re: Gestion VMC

Messagepar Egainmoney » 18 Fév 2016 22:27

ou une maison mal isoler ;)
EEDOMUS Plus,
Station Netatmo ( 2 sonde plus pluviomètre et anémomètre),
1 FGS-221 et 1 ZMNHJD1 pour le chauffage,
1 FGK-101,
1 RfxTrx433 Usb,
1 Prise chacon dio,
2 Power Plug neo coolcam
1 Door sensor neo coolcam
3 Sonde THN132N,
Egainmoney
 
Messages : 102
Inscription : 26 Sep 2015

Re: Gestion VMC

Messagepar dede3828 » 19 Fév 2016 06:59

Zef29 a écrit:Bonjour,

Ajoute dans les conditions :

Si VMC On-Off combles = ON

Une autre règle pour la remise en route lorsque les paramètres sont mauvais avec la 1° règle :

Si VMC On-Off combles = OFF
ET CO2 >1500
ou Humidité >55

Alors VMC On-Off combles = ON


Du coup je conserve des EST dans toute les conditions ? il me semblais qu'une règle avec que des EST ne fonctionnais pas ? Non ?
dede3828
 
Messages : 308
Inscription : 07 Oct 2015

Re: Gestion VMC

Messagepar Zef29 » 19 Fév 2016 07:13

Du coup je conserve des EST dans toute les conditions ? il me semblais qu'une règle avec que des EST ne fonctionnais pas ? Non ?


Le danger avec "EST" partout pourrait être une situation qui se vérifie en permanence avec des déclenchements en boucle, mais comme tu mets une condition sur l'état ON/OFF de ta VMC elle ne se déclenche que lorsque toutes les conditions sont réunies.
Dans le cas présent état devient OFF donc toutes les conditions ne sont plus réunies pour un réenclenchement immédiat.