Déclenchement intempestif Fibaro FGS-222

Tout ce qui concerne l'usage des périphériques radios Z-Wave avec eedomus

Déclenchement intempestif Fibaro FGS-222

Messagepar jonathan56000 » 11 Fév 2016 13:24

Bonjour.

J'ai observé des déclenchements non commandés d'un de mes modules Fibaro qui me sert à programmer un chauffage avec le fil pilote. J'ai donc mis une alerte de température pour m'avertir quand cela arrive. Il s'agit toujours du même module (celui de ma salle de bain) et pour arranger la situation, je dois passer le chauffage en mode Eco puis ensuite le mettre sur Arrêt. Si je met Arrêt directement, cela ne fonctionne pas.

Quelqu'un a déjà eu ce genre de soucis ? SI oui, que faut-il faire : supprimer le module et le ré-integrer ?

Merci à vous.
jonathan56000
 
Messages : 91
Inscription : 05 Sep 2014

Re: Déclenchement intempestif Fibaro FGS-222

Messagepar stef31 » 11 Fév 2016 13:50

J'ai déjà eu cela sur divers actionneurs Z-WAVE et cela provenait du polling trop fréquent.
Quand c'est possible, je supprime le polling sur ce type d'actionneur.
EEDOMUS V2 - RFX avec RTS
En attente de l'EEDOMUS V4
stef31
 
Messages : 2947
Inscription : 20 Août 2013
Localisation : 31

Re: Déclenchement intempestif Fibaro FGS-222

Messagepar anne-marie » 11 Fév 2016 22:22

C'est l'éternelle réponse à ce problème trop fréquent... Mais pourquoi le polling n'est-il pas désactivé par défaut?
Netatmo - Nabaztag2 - Karotz - Mirror - caméras IP - Zwave - RFXCOM - zigate - ecodevice - Enocean - orvibo - connexoon- google Home - Echo - yeelight etc....
anne-marie
 
Messages : 2473
Inscription : 19 Fév 2014
Localisation : 77

Re: Déclenchement intempestif Fibaro FGS-222

Messagepar Madoma73 » 12 Fév 2016 09:15

éternelle réponse... je suis d'accord :mrgreen:

mais ça marche !!
Pierre
Madoma73
 
Messages : 1441
Inscription : 16 Sep 2012
Localisation : 38

Re: Déclenchement intempestif Fibaro FGS-222

Messagepar jonathan56000 » 16 Fév 2016 16:59

J'ai regardé et le polling était reglé sur "toutes les heures". Vous me conseillez de l'enlever complètement sur quel type de capteur et de le garder pour quel type ?
jonathan56000
 
Messages : 91
Inscription : 05 Sep 2014

Re: Déclenchement intempestif Fibaro FGS-222

Messagepar stef31 » 16 Fév 2016 17:24

Tu peux l'enlever sur la plupart des actionneurs sauf si tu as besoin d'un suivi de consommation (par exemple pour un Wallplug).
Dans tout les cas, lorsqu'il y a un changement d'état d'un de tes actionneurs Z-WAVE, l'information est remontée automatiquement à la box.
L'utilité du polling reste donc très limitée.

Pour les capteurs sur pile, il n'y a pas de polling car c'est à l'initiative du capteur que les informations sont remontés.
EEDOMUS V2 - RFX avec RTS
En attente de l'EEDOMUS V4
stef31
 
Messages : 2947
Inscription : 20 Août 2013
Localisation : 31

Re: Déclenchement intempestif Fibaro FGS-222

Messagepar casanis51 » 16 Fév 2016 22:20

Bonjour,

J'ai déja eu un problème sur un boitier Qubino qui gérait 1 chauffage via fil pilote, résultat le chauffage était quasiment à fond (hauteur du thermostat local).
Donc sur ce modèle de chauffage j'ai baissé le polling pour être informé plus vite d'une perte de module.

Sinon j'ai déja rencontré des déclenchements intempestifs d'un Fibaro FGS211 qui en plus gérait ma porte de garage. Au final c'était le module qui déconnait.