HELP=>Thermostat fil pilote avec CHACON 54755

Mir:or et autres

HELP=>Thermostat fil pilote avec CHACON 54755

Messagepar slyn » 14 Fév 2016 21:55

Bonjour,
j'essai de piloter quelques radiateurs avec le module DIO / Chacon 54755 avec l'ajout de sonde de température pour faire des thermostats:

Image

Image


Je n'ai aucun problèmes avec le module Fibaro FGS222 mais avec le Chacon 54755 les commandes sont à l'envers. La commande 100% "ON" (valeur brute 100) arrête mon chauffage et 0% "OFF" envoie la commande "Confort". Les macros associées sont liées à la valeur brute, du coup je ne sais pas comment inverser les commandes... Matériellement ou par programmation... je ne sais pas. Help :idea:

Image

Cela ne fonctionne pas. Ça ne change rien sur les macros, elles utilises la valeur brute :
Image

Si quelqu'un peu m'expliquer ou à déjà rencontrer le problème, je suis preneur.
Merci
slyn
 
Messages : 11
Inscription : 08 Fév 2016

Re: HELP=>Thermostat fil pilote avec CHACON 54755

Messagepar popix » 15 Fév 2016 01:18

Salut,

J'ai pas le courage d'aller chercher la doc des fils pilotes mais si tu es en fils pilote, vérifie et tu verras il me semble que c'est justement le fait d'envoyer la commande qui coupe le radiateur. En fait c'est comme ça il me semble, c'est inversé (d'ou la galère pour gérer des fils pilotes).
Il y a aussi une histoire de diode à mettre , je ne les vois pas sur tes photos?

allez kdo : https://www.planete-domotique.com/blog/2014/08/29/chauffage-fil-pilote-et-planification-avec-la-domotique-recapitulatif/

Regarde le tableau des ordres, lorsque tu envoi 0 signal , tu es en mode confort...
popix
 
Messages : 409
Inscription : 15 Fév 2014

Re: HELP=>Thermostat fil pilote avec CHACON 54755

Messagepar slyn » 15 Fév 2016 10:39

Bonjour,

popix a écrit:Il y a aussi une histoire de diode à mettre , je ne les vois pas sur tes photos?


Elle est soudée sur le fil orange, comme ceci :
Image

effectivement, quand j’envoie 0 je suis en mode confort :

Image

J'ai trouvé pourquoi le Chacon ne fonctionne pas comme le Fibaro:

Avec le Fibaro on peu choisir : "chauffage fil pilote simple" =>

Image

Et avec le chacon, il n'y a pas le choix :
Image

Je n'y avait pas prêter attention.

Du coup, la question reste entière... comment faire pour se servir d'un module Chacon en fil pilote simple dans Eedomus ?
Il faut que je modifie la programmation (macro, régles) ?
Y'a t il une bidouille matériel ?

J'imagine qu'une solution simple existe :)

Merci
slyn
 
Messages : 11
Inscription : 08 Fév 2016

Re: HELP=>Thermostat fil pilote avec CHACON 54755

Messagepar popix » 15 Fév 2016 10:49

je vois pas bien ton problème en fait, tu n'a qu a traiter tes commandes dans les règles à l'envers.

Genre le module est à 100 en permanence et lorsque tu veux chauffer tu le passe à zero ?

valeur 0 lib chauffe
valeur 100 libellé arret

efface bien les macros existantes et recréé des nouvelles avec
Dans la macro si tu veux chauffer pendant deux heures :
attendre 0 seconde puis chauffe pendant 120 minutes

il passera la valeur à 0.

je pense que n'avais pas effacé reconstruis tes macros quand tu as changé tes libellés
popix
 
Messages : 409
Inscription : 15 Fév 2014

Re: HELP=>Thermostat fil pilote avec CHACON 54755

Messagepar slyn » 15 Fév 2016 11:09

Je vais essayer cela, ça devrait fonctionner...

Ça fais reprendre toutes les macros pour tous mes actionneur Chacon ...

Je vais demander au support Eedomus si il est possible d’intégrer la fonction directement sur l'actionneur comme le Fibaro
slyn
 
Messages : 11
Inscription : 08 Fév 2016

Re: HELP=>Thermostat fil pilote avec CHACON 54755

Messagepar slyn » 16 Fév 2016 09:15

Ça fonctionne correctement en inversant toutes les consignes des macros.

"Arrêt" ayant pour valeur brute 100 et "Confort" 0

Image
slyn
 
Messages : 11
Inscription : 08 Fév 2016


Retour vers Périphériques USB