Bonjour,

j'ai besoin de conseil en électricité qui n'est pas ma tasse de thé.
Je souhaite brancher un ZMNHDA2 de Qubino dans mes WC pour éviter de me prendre 50 W ddans les yeux la nuit ;)
J'ai un inter tout simple et les branchements suivants :
IMG_20160130_114429.jpg
IMG_20160130_114429.jpg (68.72 Kio) Consulté 7744 fois


et conforme à ce schéma de principe ;
schéma.PNG
schéma.PNG (53.07 Kio) Consulté 7743 fois



Donc a priori le neutre arrive dans la boite.

Si je me réfère à ce schéma, je constate que je dois tirer des fils supplémentaires à partir de mon ampoule ou me trompe je ? :o
da2.PNG
da2.PNG (82.79 Kio) Consulté 7744 fois
Dernière édition par latoupie le 10 Fév 2016 20:17, édité 1 fois.
J'ai aussi un BeBop et un ZX81
latoupie
 
Messages : 1085
Inscription : 14 Fév 2015
Localisation : Pas loin

Re: Help éléctricité : branchements ZMNHDA2 de Qubino

Messagepar blues » 06 Fév 2016 16:24

Non.
la phase arrive directement dans le module vu que c'est lui qui décide la sortie et le fil de phase qui allait avant depuis l'interrupteur jusqu'à la lampe sera rattaché à la borne "Q".
sur le schéma il y a bien toujours 2 fils qui vont jusqu'à la lampe...
blues
 
Messages : 630
Inscription : 05 Fév 2012
Localisation : 37

Re: Help éléctricité : branchements ZMNHDA2 de Qubino

Messagepar latoupie » 06 Fév 2016 17:36

Donc si j'ai bien suivi, dans mon installation, je branche comme ceci ;

un des fil rouge(phase) vers le Q du module
l'autre fil rouge (phase) sur le "L" du module

puis un troisiéme neutre bleu qui part du domino de la boite existante vers le N du module
Dernière édition par latoupie le 06 Fév 2016 19:10, édité 1 fois.
J'ai aussi un BeBop et un ZX81
latoupie
 
Messages : 1085
Inscription : 14 Fév 2015
Localisation : Pas loin

Re: Help éléctricité : branchements ZMNHDA2 de Qubino

Messagepar latoupie » 06 Fév 2016 19:09

Bon ça fonctionne en partie.
A l'allumage, ça clignote avant de se stabiliser.
Va certainement falloir que je change mon système d'éclairage, c'est actuellement une halogène 12 v.
En revanche, l'inter ne fonctionne pas :o
J'ai aussi un BeBop et un ZX81
latoupie
 
Messages : 1085
Inscription : 14 Fév 2015
Localisation : Pas loin

Re: Help éléctricité : branchements ZMNHDA2 de Qubino

Messagepar cricricm1404 » 06 Fév 2016 22:35

Salut, pour le branchement je ferai :
- rajouter 2 câbles bleus sur le domino, un qui va sur le N du module
- et un autre bleu qui va sur l'inter (le blanc normalement)
- débrancher le rouge (qui va sur la phase de l'inter) et le brancher sur le L du module
- un noir par exemple qui va du i1 vers la phase de l'inter
- et le fil rouge qui était branché sur le blanc sur l'inter, sur Q du module

Pour l'histoire de la lampe qui clignote, c'est que celle-ci n'est pas dimmable.

Voir ici pour quelques schémas et explications sur l'histoire de la lampe qui clignote.
http://www.domotique-info.fr/2014/10/qu ... clairage/#

Bons tests ! :P
Eedomus+ et backup 3g qui fonctionne
cricricm1404
 
Messages : 182
Inscription : 07 Juin 2015

Re: Help éléctricité : branchements ZMNHDA2 de Qubino

Messagepar popix » 07 Fév 2016 00:22

est ce que le module est configuré pour le bon mode d'inter ? poussoir ou bi-stable ?
popix
 
Messages : 409
Inscription : 15 Fév 2014

Re: Help éléctricité : branchements ZMNHDA2 de Qubino

Messagepar latoupie » 07 Fév 2016 09:43

La lampe est dimmable car j'ai d'autres spots du même type avec un variateur intégré dans l'inter.
Il fait en effet que je regarde la config du module.
J'ai aussi un BeBop et un ZX81
latoupie
 
Messages : 1085
Inscription : 14 Fév 2015
Localisation : Pas loin

Re: Help éléctricité : branchements ZMNHDA2 de Qubino

Messagepar popix » 07 Fév 2016 11:30

je viens de percuter que le module qubino dont tu parle est un dimmer, ce n'est donc pas compatible avec ton Eclairage 12v d'ou tes problème...
ton module sort du 220 donc tu dois forcement avoir un transfo avec ton halogène 12v, c'est un plafonnier ?
Le module devrait peut etre marcher en 0 ou 100%, entre les deux c'est pas bon pour ton tranfo 12v.

deux solutions :
1) Tu veux rester en hallogene 12v , il te faut un fibaro RGBW en mode éclairage mais il te faudra un transfo 12 V avant le module, à voir comment tu peux l'intégrer

2) tu mets un éclairage dimmable EN 220 V, idéalement au dessus de 15W pour éviter les problèmes de bypass



++
popix
 
Messages : 409
Inscription : 15 Fév 2014

Re: Help éléctricité : branchements ZMNHDA2 de Qubino

Messagepar latoupie » 07 Fév 2016 13:04

En effet c'est un plafonnier avec un transfo. C'est le même plafonnier que dans une autre pièce qui est elle équipée d'un variateur donc dimmable.
J'ai fais des essais sur une lampe avec filament et c'est le même résultat. On et off fonctionne bien ainsi que la valeur 30%...
Mais c'est en actionnant l inter que ça clignote quand tu veux éteindre ou allumer la lampe avec cet inter.
Je viens d'acheter un inter poussoir pour voir si le même phénomène se reproduit...
A suivre
J'ai aussi un BeBop et un ZX81
latoupie
 
Messages : 1085
Inscription : 14 Fév 2015
Localisation : Pas loin

Re: Help éléctricité : branchements ZMNHDA2 de Qubino

Messagepar popix » 07 Fév 2016 13:15

le mode du switch (bistable ou monostable) je pense dans le qbino à configurer
ne travaille pas en dimmer sur tes transfos, c'est pas fait pour, reste en 0% ou 100% (parametre module je pense comme les fibaro).
popix
 
Messages : 409
Inscription : 15 Fév 2014

Re: Help éléctricité : branchements ZMNHDA2 de Qubino

Messagepar latoupie » 07 Fév 2016 16:28

en fait, il faut changer l'inter classique par un inter poussoir impulsionnel
http://tutoriels.domotique-store.fr/con ... teurs.html
J'ai aussi un BeBop et un ZX81
latoupie
 
Messages : 1085
Inscription : 14 Fév 2015
Localisation : Pas loin

Re: Help éléctricité : branchements ZMNHDA2 de Qubino

Messagepar blues » 07 Fév 2016 18:35

En effet, mettre un inter monostable, le définir dans les propriétés zwave du module (souvent sur ce mode par défaut). Sur le Fibaro on reste appuyé pour faire varier, l'intensité est conservée pour le prochain allumage, un double appui allume à 100%. Les règles peuvent aller à l'intensité désirée immédiatement (bien pour la nuit et le matin ;-) )
blues
 
Messages : 630
Inscription : 05 Fév 2012
Localisation : 37

Re: Help éléctricité : branchements ZMNHDA2 de Qubino

Messagepar latoupie » 07 Fév 2016 21:40

J'ai mis un poussoir qui a arrangé en partie les problèmes :
Le module est toujours bien reconnu et actif via la box
L inter permet maintenant de mettre sur OFF la lumière mais pas sur On.
J'ai modifié quelques paramètres mais sans résultat...
J'en suis pas loin... Reste à trouver comment mettre sur ON avec l'inter car je souhaite conserver l'allumage et l'extinction par l'interrupteur...
J'ai aussi un BeBop et un ZX81
latoupie
 
Messages : 1085
Inscription : 14 Fév 2015
Localisation : Pas loin

Re: Help éléctricité : branchements ZMNHDA2 de Qubino

Messagepar popix » 08 Fév 2016 01:17

As tu bien passé le module en mode tout ou rien, il faut que ton inter bascule le module à 0% ou 100%, sinon tu vas avoir des problèmes avec ton transfo dérrière.

Pour faire un test, au lieu de brancher ton plafonnier, branche une simple ampoule sur une douille et test jusqu'a ce que le comportement soit normal, tu ecartera ainsi toute problématique lié à ton plafonier
popix
 
Messages : 409
Inscription : 15 Fév 2014

Re: Help éléctricité : branchements ZMNHDA2 de Qubino

Messagepar latoupie » 08 Fév 2016 08:16

C'est bien ce que j'ai fait.
Mais même en changeant les valeurs du paramètre 10 à 0,1ou2, impossible d allumer la lampe avec l'inter
Par défaut, ce paramètre est à 250 ce qui devrait être le bon réglage
J'ai aussi un BeBop et un ZX81
latoupie
 
Messages : 1085
Inscription : 14 Fév 2015
Localisation : Pas loin

Re: Help éléctricité : branchements ZMNHDA2 de Qubino

Messagepar popix » 08 Fév 2016 11:32

branche un lampe à filament ou halogene derrière le module et test pour écarter une défaillance du module
Une fois validé, change ton plafonnier par un spot halogene 220v ou led dimmable 220 v.

Je ne vois que ca
popix
 
Messages : 409
Inscription : 15 Fév 2014

Re: Help éléctricité : branchements ZMNHDA2 de Qubino

Messagepar latoupie » 08 Fév 2016 15:01

pour le moment, les test sont réalisés avec une ampoule à filament classique !!
bizarre quand même que le OFF fonctionne à partir de l'inter et pas le ON ni le dimmer ;)
Je vais exclure le module ce soir et le ré inclure... :roll:
J'ai aussi un BeBop et un ZX81
latoupie
 
Messages : 1085
Inscription : 14 Fév 2015
Localisation : Pas loin

Re: Help éléctricité : branchements ZMNHDA2 de Qubino

Messagepar latoupie » 08 Fév 2016 18:33

J'ai eu une réponse de mon fournisseur.
Le réglage se trouve dans le paramètre 1.
Je teste dès que je suis à la maison
J'ai aussi un BeBop et un ZX81
latoupie
 
Messages : 1085
Inscription : 14 Fév 2015
Localisation : Pas loin

Re: Help éléctricité : branchements ZMNHDA2 de Qubino

Messagepar latoupie » 08 Fév 2016 20:59

Ben c'est toujours pas bon.
Personne n'a investi dans ce module ?
Dernière édition par latoupie le 08 Fév 2016 22:37, édité 1 fois.
J'ai aussi un BeBop et un ZX81
latoupie
 
Messages : 1085
Inscription : 14 Fév 2015
Localisation : Pas loin

Re: Help éléctricité : branchements ZMNHDA2 de Qubino

Messagepar Arno » 08 Fév 2016 21:23

Si, j'en ai un qui fonctionne parfaitement avec un double interrupteur monostable, avec un bouton qui pilote le module (on/off/variation) avec une ampoule halogène et l'autre branché sur i2 qui pilote des règles.