ReportToNode[255]

Tout ce qui concerne l'usage des périphériques radios Z-Wave avec eedomus

ReportToNode[255]

Messagepar Havok » 22 Nov 2015 23:03

Bonjour,

J'ai besoin d'explications de la part des experts du zwave.
J'ai un detecteur d'ouverture Vision Zd2102-5 (la version zwave+) qui fonctionne parfaitement.
Ce qui me gene c'est que la box m'indique que celui-ci n'est plus joignable depuis x heures (en fait depuis la derniere fois que la porte a ete ouverte ou fermée).
J'ai donc fait un WAKE_UP_INTERVAL_GET pour voir le delai du wake up.
La commande me donne ValueSeconds=[3600], ReportToNode[255]

Et c'est la que je ne comprends plus, je n'ai pas de node 255. A moins que ca ai une signification spéciale ? Ca expliquerais qu'il n'envoi pas regulierement les infos a la box ?
Bon il suffit que j'ouvre la porte pour qu'il communique mais j'aimerais bien comprendre.

Merci de votre aide
Havok
 
Messages : 702
Inscription : 06 Fév 2015

Re: ReportToNode

Messagepar influman » 22 Nov 2015 23:19

Je suis pas expert, mais dans la mesure où il n'y pas 255 nodes dans un réseau zwave, ça veut soit dire "ne pas reporter" ou reporter en mode broadcast. Ta box est censée être le node 1, non ?
influman
 
Messages : 2324
Inscription : 30 Oct 2013

Re: ReportToNode[255]

Messagepar Havok » 22 Nov 2015 23:27

Oui elle est bien le node 1.
D'ailleurs pour les autres peripheriques ils reportent bien au node 1.
C'est un bug du peripherique ? De la eedomus ?
Havok
 
Messages : 702
Inscription : 06 Fév 2015

Re: ReportToNode[255]

Messagepar Havok » 23 Nov 2015 16:11

Alors maintenant dans la page de configuration le detecteur d'ouverture apparait maintenant comme fonctionnant « sur secteur » alors qu’il est bien sur sur pile.
Le detecteur de mouvement qui lui est bien sur piles (et apparaissait tel quel) apparait comme « sur secteur ».
Vous avez déja eu des cas comme ca ?
Havok
 
Messages : 702
Inscription : 06 Fév 2015

Re: ReportToNode[255]

Messagepar Havok » 23 Nov 2015 18:32

Concernant le peripherique sur « pile » alors qu’il etait avant sur « secteur » c’est revenu tout seul comme avant^^

Concernant mon detecteur de mouvement dont le wake_up reportait au noeud 255 j’ai résolu le problème en excluant/incluant (j'avais bien sur deja fait la main avant de poster) à nouveau le périphérique et en envoyant tout de suite apres une commande wake_up_interval_set (en gardant le meme délai) sauf que cela à du mettre à jour correctement le numéro du node vers lequel faire le rapport.
A priori le wake_up_interval_get me donne maintenant une valeur corrrecte ReportToNode[=1].
Je surveille :)
Havok
 
Messages : 702
Inscription : 06 Fév 2015

Re: ReportToNode[255]

Messagepar enr37 » 23 Nov 2015 20:20

le périph est il bien supporté ?
j'ai été par exemple le 1e a avoir le 2e generation du smoke sensor et avant que j'envoie le pb à la team, il etait reconnu comme 2e box eedomus. Alors que c'etait un périph zwave donc reconnaissable a priori.
Je te fais pas l'affront de te demander si tu as essayer d'exclure/inclure...
actionnaire de photoshop. partageur des 450 icones sur abavala et dans votre box.
Le savoir ne vaut que s'il est partagé par tous !
enr37
 
Messages : 1358
Inscription : 06 Juin 2013
Localisation : 37

Re: ReportToNode[255]

Messagepar Guid » 16 Jan 2016 14:46

Salut, j'ai aussi le même problème que toi.

depuis que j'ai la Eedomus+, la box vois mes détecteurs Philio 4 en 1 comme étant sur secteur de temps en temps, puis revient comme étant sur pile (bien qu'ils soient tous toujours sur pile).

Bien entendu j'ai essayé d'exclure puis de réinitialiser certains de mes modules, mais rien y fait.
La box reviens à me dire que mes modules sont sur secteur.

Le grand soucis c'est mon réseau z-wave.
j'ai vu dans le pooling que ces modules devenaient des relais et posaient un problème à être joints.

voilà je ne sais pas quoi faire avec cela.
Un problème supplémentaire de fiabilité qui me fais passer beaucoup de temps pour pas grand chose
Box Eedomus+, 14 Zipato détecteur PSM02, 1 karotz, 7 zipato stores, 7 detecteurs feu FGSD002, 1 caméra IP, 4 detecteurs FGFS101, 2 thermostats qubino, 5 modules on/off qubino, 17 modules dimmer qubino, 1 module rgbw fibaro, RFXtrx433E
Guid
 
Messages : 24
Inscription : 16 Déc 2014

Re: ReportToNode[255]

Messagepar enr37 » 16 Jan 2016 15:34

@guid
j'ai le soucis ou sur des philio, sur 24 installés 2 sont noté aussi....sur secteur :p
ce doit etre un bug avec l'eedomus, peut etre mal repéré. a mon avis la solution se trouve au niveau de la Team
actionnaire de photoshop. partageur des 450 icones sur abavala et dans votre box.
Le savoir ne vaut que s'il est partagé par tous !
enr37
 
Messages : 1358
Inscription : 06 Juin 2013
Localisation : 37

Re: ReportToNode[255]

Messagepar Guid » 16 Jan 2016 20:19

enr37 a écrit:@guid
j'ai le soucis ou sur des philio, sur 24 installés 2 sont noté aussi....sur secteur :p
ce doit etre un bug avec l'eedomus, peut etre mal repéré. a mon avis la solution se trouve au niveau de la Team


Je vais essayer de changer le temps de rapport de batterie.
je l'avais monter exprès tout les 24 heures pour économiser de la batterie. je me dis que peux être cela peux influencer la box ........
Je remet tous les 6 heures comme d'usine et te tiens au courant. :)
Box Eedomus+, 14 Zipato détecteur PSM02, 1 karotz, 7 zipato stores, 7 detecteurs feu FGSD002, 1 caméra IP, 4 detecteurs FGFS101, 2 thermostats qubino, 5 modules on/off qubino, 17 modules dimmer qubino, 1 module rgbw fibaro, RFXtrx433E
Guid
 
Messages : 24
Inscription : 16 Déc 2014

Re: ReportToNode[255]

Messagepar Guid » 17 Jan 2016 12:43

@ enr37

Salut. j'ai mis en place la modification du temps report batterie.
Je suis passé tout les 24 heures à tout les 6 heures.
Et depuis ce matin mes modules sont tous perçu sur batterie ( et donc plus sur secteur) ......

Je ne sais pas si c'est grâce à cette manip, mais pour l'instant ça tiens la route :roll:

Peux être une solution à nos soucis.... à bon entendeur, salut ;)
Box Eedomus+, 14 Zipato détecteur PSM02, 1 karotz, 7 zipato stores, 7 detecteurs feu FGSD002, 1 caméra IP, 4 detecteurs FGFS101, 2 thermostats qubino, 5 modules on/off qubino, 17 modules dimmer qubino, 1 module rgbw fibaro, RFXtrx433E
Guid
 
Messages : 24
Inscription : 16 Déc 2014

Re: ReportToNode[255]

Messagepar Guid » 26 Jan 2016 20:28

Et ben voilà.
Ce que j'ai fais avec le temps de polling des modules n'a servie à rien.
Le problème c'est répéter même à 6 heures intervalle.
J'ai contacté l'équipe qui m'a répondu rapidement et m'a "patché" ma box pour ce problème dont ils ont connaissance et travailent sur la résolution ;)
Box Eedomus+, 14 Zipato détecteur PSM02, 1 karotz, 7 zipato stores, 7 detecteurs feu FGSD002, 1 caméra IP, 4 detecteurs FGFS101, 2 thermostats qubino, 5 modules on/off qubino, 17 modules dimmer qubino, 1 module rgbw fibaro, RFXtrx433E
Guid
 
Messages : 24
Inscription : 16 Déc 2014


Retour vers Périphériques Z-Wave

Qui est en ligne ?