eedomus+ detecteur de mouvement

Échangez ici vos astuces sur la gestion des règles eedomus

eedomus+ detecteur de mouvement

Messagepar synthol67 » 28 Déc 2015 21:18

Bonjour,
je voudrais gérer une lampe avec le détecteur de mouvement Fibaro FGMS-001 avec le dimmer FGD-212.
A chaque fois que des mouvement sont detectés et pendant une période allant de 22H à 06H, la lampe doit s'allumer à 30% (s'eteindre apres 20 secondes d'inactivité)
Lorsqu’il fait sombre et en dehors de cette plage horaire à 70%, le jour pas du tout.
Quelle est le meilleur scénario pour faire ceci.
Cela marche t-il avec une association directe ?

Merci pour vos réponses
Box Eedomus+
Une 30ène de périphériques (Thermostat gaz Danfoss LC13, ST814, fgd212, ...)
synthol67
 
Messages : 33
Inscription : 12 Jan 2014

Re: eedomus+ detecteur de mouvement

Messagepar influman » 29 Déc 2015 00:07

Une association directe ne peut pas gérer de plage horaire de fonctionnement par exemple.

Essaye déjà ça : viewtopic.php?f=18&t=2388&hilit=+minuterie#p21811
en changeant le 1mn par 20s.
Tu peux utiliser une phase de l'agenda pour gérer le déclenchement de la première règle, ou l'état du soleil. Ou simplement la luminosité, ça suffit peut-être.
influman
 
Messages : 2324
Inscription : 30 Oct 2013

Re: eedomus+ detecteur de mouvement

Messagepar Arno » 29 Déc 2015 08:51

Personnellement, pour une situation très très similaire (jusque dans les périphériques (FGMS-001 et FGD-212), j'utilise un jeu de 3 règles qui utilisent l'agenda.

Pour l'allumage en mode veilleuse, je mets en condition :
- FGD sur off
- Phase de journée sur "couché"
- Mouvement

Pour l'allumage "normal" :
- FGD sur off
- luminosité inférieur au seuil
- Phase de journée n'est pas "couché"

Pour l'extinction :
- FGD différent de off
- état de mouvement FGMS n'a pas changé depuis x minutes (ou secondes)
- FGMS pas de mouvement
et comme je peux aussi allumer la lumière avec un interrupteur, j'ai aussi ajouté
- FGD n'a pas changé depuis x minutes, pour que la lampe ne s'éteigne pas immédiatement quand on l'allume par l'interrupteur
Arno
 
Messages : 194
Inscription : 05 Déc 2015

Re: eedomus+ detecteur de mouvement

Messagepar synthol67 » 05 Jan 2016 11:37

J'aimerai bien que la lumière s’éteigne au bout de 30 secondes.
On ne peut donner que des minutes. Comment paramétrer pour que ce soit des secondes ?
Box Eedomus+
Une 30ène de périphériques (Thermostat gaz Danfoss LC13, ST814, fgd212, ...)
synthol67
 
Messages : 33
Inscription : 12 Jan 2014

Re: eedomus+ detecteur de mouvement

Messagepar aurique » 05 Jan 2016 11:43

Bonjour,

Tu vas dans l'onglet Macro du FGD et tu crées la macro que tu souhaites . Pour ton cas, je ferais :

-Attendre 0 minutes puis on
-Attendre 30 secondes puis off .

Et tu intègres ta macro dans ta règle.
aurique
 
Messages : 227
Inscription : 04 Déc 2015


Retour vers Règles et programmations

Qui est en ligne ?

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 26 invité(s)