Déclencher action sur changement tranche température

Échangez ici vos astuces sur la gestion des règles eedomus

Déclencher action sur changement tranche température

Messagepar metamax » 24 Déc 2015 17:15

Bonjour,

J'essaie d'asservir la couleur de mon Nabaztag à la température extérieure.

L'idée étant de changer sa couleur de respiration par tranche de température :
Cyan de 1° à 5°
Vert de 6° à 10°
Blanc de 11° à 15°
...

J'ai donc créé les requêtes de changement de couleur que je vais actionner en fonction du capteur de température extérieur de l'Eedomus.

Mon souci est que mes règles actuelles ne se déclenchent pas.
En voici une en exemple pour passer au VERT si la température est comprise entre 6° et 10° :

CRITERES :
"Température Extérieure" - DEVIENT - SUPERIEUR A - "5"
ET
"Température Extérieure" - DEVIENT - INFERIEUR A - "11"

La température est récemment passée de 12 à 8 et inversement, sans qu'aucune règle ne se déclenche une fois.

J'ai essayé en remplaçant DEVIENT par DEVIENT MAINTENANT, mais rien n'y fait.

Quelqu'un aurait une idée ?

Merci
metamax
 
Messages : 81
Inscription : 07 Fév 2015

Re: Déclencher action sur changement tranche température

Messagepar dplein » 24 Déc 2015 18:32

Mets voir des horaires TOUS LES JOURS TOUTES LES HEURES TOUTES LES MINUTES
Irradié.... RAC v2
dplein
 
Messages : 1683
Inscription : 28 Oct 2012
Localisation : Lorraine

Re: Déclencher action sur changement tranche température

Messagepar gsimon » 25 Déc 2015 00:42

Bonjour, dans le cas que tu cites, la température passe de 12 à 8 : elle devient inférieure à 11, mais ne "devient" pas supérieure à 5 car déjà supérieure à 5. Je pense qu'il faut traiter le passage entre chaque tranche. Changer donc un des "devient" par "est". Ou sinon ne mettre que des "est", et indiquer un redéclenchement de la règle après plus de 15 minutes par exemple.
Dis-moi si cela fonctionne.
gsimon
 
Messages : 201
Inscription : 05 Juin 2015

Re: Déclencher action sur changement tranche température

Messagepar metamax » 25 Déc 2015 08:30

Je vois ce que tu veux dire.
En effet il y a un bug dans mes règles de ce côté.

Je vais réfléchir à tour ca et te dirai.

Pour prévenir de quel cas évoqués tu le non réenclenxhement de la règle sous 15 minutes ?

Merci
metamax
 
Messages : 81
Inscription : 07 Fév 2015

Re: Déclencher action sur changement tranche température

Messagepar metamax » 30 Déc 2015 09:26

Nouvelles règles implémentées.

Je les ai doublées pour gérer la phase montante ou descendante de la température avec les Est / Devient Et Devient / Est.

Cela semble fonctionner parfaitement.

Merci :-)