Section mini des fils vers S1 et S2 d'un FGS222 - SUJET CLOS

Tout ce qui concerne l'usage des périphériques radios Z-Wave avec eedomus

Section mini des fils vers S1 et S2 d'un FGS222 - SUJET CLOS

Messagepar Phil » 12 Déc 2015 15:16

Bonjour,
J'aimerais savoir quelle est la section mini à utiliser pour les fils entre interrupteurs et entrées S1 et S2 du micromodule FGS222.
Un câble téléphonique peut-il être utilisé.
Je suppose que le courant dans ces conducteurs est extrêmement faible donc ça devrait être possible.
Mais j'aimerais en être certain.
Merci d'avance,
Phil
Dernière édition par Phil le 02 Fév 2016 18:20, édité 1 fois.
Phil
 
Messages : 83
Inscription : 04 Sep 2015

Re: Section mini des fils vers S1 et S2 d'un FGS222

Messagepar jjd » 12 Déc 2015 16:51

Bonjour,
Je suppose que le courant dans ces conducteurs est extrêmement faible donc ça devrait être possible.


Le courant est le courant qui est consommé par ton appareil qui est en destination.
(Ca peut être une lampe led de 7 ou 10 W, comme ça peut être un appareil de chauffage de 1500 W).
Donc, mettre le diamètre du fil en rapport avec la consommation.

Pour ma part, mon fgs222 sert a allumer un lampadaire (led de 10W).
Avec du cable téléphonique AWG 24 (équivalent 5/10) devrait permettre 3 Amp maxi (660 W). Ce qui est amplement suffisant.
jjd
 
Messages : 355
Inscription : 29 Juil 2013

Re: Section mini des fils vers S1 et S2 d'un FGS222

Messagepar Phil » 02 Fév 2016 18:18

Histoire de clore ce sujet que j'ai initialement ouvert.
Ne pas utiliser des câbles téléphoniques avec du 220 V même si le courant est très faible.
Le problème est la qualité de l'isolant en fonction de la tension. Les isolants des câbles téléphoniques sont fait pour de la très basse tension. Ils ne sont pas à la norme pour une tension de 220V. Pas assez épais.
Donc pas de câble téléphonique sous 220V même si le courant est extrêmement bas.
Phil
 
Messages : 83
Inscription : 04 Sep 2015

Re: Section mini des fils vers S1 et S2 d'un FGS222 - SUJET

Messagepar jjd » 02 Fév 2016 18:33

C'est vrai, tu a raison. Par défaut, le câble téléphone supporte 80 volts environ.
Bon, en réalité, je n'ai jamais fait de connexion avec du câble téléphone pour de l'alternatif avec une tension de plusieurs dizaines de volts.
J'ai marqué "équivalent" 5/10. J'aurais du préciser "Câble standard".

Le câble "5 paires AWG24" dans les spécifications supporte 180 Volts AC.
jjd
 
Messages : 355
Inscription : 29 Juil 2013


Retour vers Périphériques Z-Wave

Qui est en ligne ?

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 17 invité(s)

cron