bonjour
je commande bien mes volets somfy avec mon eedomus + soit ouvert ou fermer
mais comment les programmer pour qu'il soit a 50 % ouvert

il sont en rts
cdt
chris
Passione d'informatique et de domotique depuis pas mal de temps,
je possede
1 eedomus+ -1synology ds 713+-1 ecodevice-1wes-2 compteurs eau a impulsion-5 wallplug fibaro-4 fgms-001-1 qubino fil pilote-1 fibaro universel-4 sondes oregon thgr 810- etc
seraphinou
 
Messages : 238
Inscription : 20 Juil 2014

Re: Volet Somfy a 50 %

Messagepar stef31 » 24 Juil 2015 16:07

Il faut le faire avec une tempo. Tu crées au moins deux macros.
Tu lances une commande d'ouverture et tu l'arrêtes au bout de x secondes (ce sera approximatif).
Tu devras aussi créé une commande de fermeture sur le même principe car s'ils sont ouverts, la commande d'ouverture ne fonctionnera pas et s'ils sont fermés, la commande de fermeture ne fonctionnera.
Le RTS présente quelques inconvénients car il n'y a pas de retour d'état.
EEDOMUS V2 - RFX avec RTS
En attente de l'EEDOMUS V4
stef31
 
Messages : 2947
Inscription : 20 Août 2013
Localisation : 31

Re: Volet Somfy a 50 %

Messagepar seraphinou » 25 Juil 2015 06:38

super
merci
Passione d'informatique et de domotique depuis pas mal de temps,
je possede
1 eedomus+ -1synology ds 713+-1 ecodevice-1wes-2 compteurs eau a impulsion-5 wallplug fibaro-4 fgms-001-1 qubino fil pilote-1 fibaro universel-4 sondes oregon thgr 810- etc
seraphinou
 
Messages : 238
Inscription : 20 Juil 2014

Re: Volet Somfy a 50 %

Messagepar litch1984 » 11 Oct 2015 20:55

Bonsoir,
Je viens de configurer mes 7 stores à volets de fenêtres ainsi que mon store en toile de la terrasse. J'ai des télécommandes SOMFY RTS avec 1, 2 ou 3 stores et tout fonctionnent très bien. Quand j'ai plusieurs stores sur la même télécommande j'ai utilisé le :04 pour dire TOUT les stores en mêmes temps. Mais si j'avais eut 4 stores sur la même télécommande je n'aurais pas pu faire ça ? Ou peut on utiliser la commande :00 ?
Dans l'Eedomus j'ai vu que la valeur 0 ferme, 100 Ouvre, 101 STOP et 102 Program. Est ce qu'il y a d'autres valeurs pour dire d'entrouvrir ??
On passant directement dans le RFXCOM avec l'application RFXmngr c'est possible car on peut dire UP (0,5sec) ou UP (2sec) etc... Du coup je me demandais si en faisant le valeur 90 ou 10... On aurait des fonctions de ce style ?? Ou est ce qu'on est obligé de créer des Macros ?

Merci
Eedomus+, stations météo Netatmo int. et ext., caméras IP, 8 ouverture Fibaro, RFXCOM Usb 7 stores Somfy, Tc Enocean, orvibo, Swipe Fibaro, Mini Keypad Zipato, Interrupteur mural Zwave, ampoules LED, Détecteur de mouvement 6 en 1, Prises commandées
litch1984
 
Messages : 50
Inscription : 11 Oct 2015
Localisation : Yverdon-les-Bains

Re: Volet Somfy a 50 %

Messagepar Ferritales » 12 Oct 2015 07:13

les 0.5s c'est les valeurs 3 (down 0.5) et 103 (up 0.5)
Ferritales
 
Messages : 369
Inscription : 17 Mars 2015

Re: Volet Somfy a 50 %

Messagepar litch1984 » 12 Oct 2015 10:35

Merci pour les 3 et 103 mais justement sur mes stores le faite de faire 0,5 secondes sa ouvre ou ferme complètement comme le 0 et 100.
Se serait 2 secondes qui entre ouvre
Bon j'ai créé une Macro "entre-ouvrir" où j'ouvre puis 2 secondes après je fais STOP et cela fonctionne. Mais c'était pour savoir s'il n'y a pas d'autres valeurs qui ferait ça automatiquement...
Eedomus+, stations météo Netatmo int. et ext., caméras IP, 8 ouverture Fibaro, RFXCOM Usb 7 stores Somfy, Tc Enocean, orvibo, Swipe Fibaro, Mini Keypad Zipato, Interrupteur mural Zwave, ampoules LED, Détecteur de mouvement 6 en 1, Prises commandées
litch1984
 
Messages : 50
Inscription : 11 Oct 2015
Localisation : Yverdon-les-Bains

Re: Volet Somfy a 50 %

Messagepar JPMalef » 03 Déc 2015 17:39

Pourquoi faire compliqué ? :D

J'ai reçu mon module Rfxcom cet après-midi, installé, appairer mes volets Somfy (le plus difficile était de trouver le fameux bouton "prog").

Ensuite, en utilisant "Stop", le volet se positionne exactement à la position définie (My).