Bonjour à tous,
Je viens de migrer un FGS 222 dont j'utilisais uniquement le IN/Q1 pour commander un moteur de porte de garage sectionelle.
J'ai remplacé ce module par un FGS 221.
Le FGS 222 a été installé sur un portail CAME dont j'utilise les fonction ouvrir/fermer et ouvrir en mode piéton via deux contact sec.
J'utilise donc IN/Q1 pour l'ouverture totale et IN/Q2 pour le mode piéton.
J'ai donc fais une exclusion du module de mon moteur FAAC pour le réinstaller sur le CAME après inclusion.
Lorsque je fais le contact bref sur IN/Q1, j'entend bien le relais dans le FGS 222 mais rien ne se passe sur le portail ni au multimètre.
Par contre la commande IN/Q2 fonctionne très bien sur le portail et je constate le contact sec sur le multimètre.
Le câblage est bon et les paramètres de configuration du module aussi.
Avez-vous une idée du problème ?
Olivier