icekill a écrit:J'ai bien installé un FGS221 avec les contacts secs.
Pour ce qui est du paramètre 4, il passe de 0 à 37,4 secondes au minimum.
Je ne sais pas comment le mettre à 1 seconde pour que le module revienne à l'état OFF comme un bouton poussoir.
Quelqu'un a déjà trouvé une astuce pour augmenter la portée du signal ZWave avec une HC2?
J'ai un extender Aeon Lab mais j'ai l'impression qu'il ne sert à rien.
si c'est pour le portail extérieur, plutot que de se brancher sur le moteur du portail, il faut répliquer le contact sec derrière le portier existant dans la maison.
le paramètre 4 dépend du firmware du module. Pour la dernière version, tu dois mettre une valeur entre 0 et 65535. Et c'est du genre 1 = 100ms. Si tu mets 10, tu as donc une impulsion d'une seconde.