Salut à tous,
Je cherche à automatiser l'allumage d'une lampe via le module Qubino ZMNHAA2 (micromodule 1 relais) mais je coince sur sa combinaison avec l'interrupteur existant...
L’interrupteur en question est un Arnould double va et vient. Un des interrupteurs est utilisé en va et vient et l'autre, celui que je veux contrôler est utilisé en interrupteur simple.
J'arrive à contrôler via le qubino seul mais je n'arrive pas à comprendre comment câbler l'interrupteur simple en parallèle...
Le branchement de l'interrupteur sans contrôleur est le suivant :
A droite, noir, orange du va et vient.
Au milieu rouge de ma phase
Phase reliée vers le haut de l'interrupteur de gauche via le petit fil
A gauche en rouge le retour vers ma lampe.
Mon neutre est dans le boitier au fond.
Si je suis ce schéma :
Je récupère une phase et un neutre en parallèle pour alimenter mon qubino
Je relis le Q au fil rouge de gauche (l'équivalent du orange sur le schéma)
De cette façon le contrôle via la box fonctionne.
Mais maintenant comment câbler l’interrupteur ?
Sur le schéma l'interrupteur est connecté entre I1 et un neutre...
Sur mon interrupteur pas de neutre et que le retour vers la lampe...
Quelqu'un à une idée ?
Merci de vos lumières