Débutant... et je galére

Discussion sur la box eedomus

Débutant... et je galére

Messagepar mabil » 29 Mars 2015 14:39

Bonjour à tous,

d'avance merci pour le temps que vous allez passer sur mon sujet.
J'ai recemment acheter la box eedomus+.
Mon premier but est de gérer le chauffage dans mon appartement, après investigation et discussion sur forums j'ai acheter des modules Qubino ZMNHJA2 pour chacun de mes radiateurs.
Mes radiateurs sont des Acova Taiga LCD et possédent un fil pilote.

J'ai effectué le branchement, voir photo ci jointe.

Le module a bien été detecté par la box, je le visualise sur l'interface.
Des "boutons" ont fait leur apparition mais mon radiateur ne reagit pas quand je les selectionne

J'ai essayé pas mal de choses, j'ai parcouru des forums mais je n'y arrive pas.
J'essaye juste d'envoyer un ordre à mon radiateur pour qu'il change de fonction mais rien ne se passe.

Je n'arrive pas à comprendre ce que j'ai mal fait ou pas fait.
Je teste je teste mais je n'y arrive pas.

Merci d'avance pour votre aide.
Pièces jointes
chambre_options.JPG
optiosn chambre
chambre_options.JPG (22.33 Kio) Consulté 3823 fois
eedomus_chambre.JPG
eedomus chambre
eedomus_chambre.JPG (32.7 Kio) Consulté 3823 fois
eedomus_accueil.JPG
eedomus accueil
eedomus_accueil.JPG (31.92 Kio) Consulté 3823 fois
IMG_20150328_185906.jpg
Branchement_module
IMG_20150328_185906.jpg (95.02 Kio) Consulté 3823 fois
mabil
 
Messages : 8
Inscription : 29 Mars 2015

Re: Débutant... et je galére

Messagepar bolzano » 29 Mars 2015 14:48

Bonjour,

Le radiateur en lui même est bien positionné en programmation (et pas en éco/confort/hors-gel) ?

EDIT : après lecture de la doc il faut qu'ils soient en AUTO
EEdomus+ (03/2015) / FGR-221 (x7) / ZMNHJA2 (x1) / ZMNHJD1 (x5) / ZMNHAA2 (x1) / FGSD-002 (x3) / Aeotec ZW078 (x1) / Zipato miniKeypad / FGMS-001 x2 / HSM02 (x1) / FGK101 (x2) / Alexa / Google Home
bolzano
 
Messages : 684
Inscription : 01 Déc 2014

Re: Débutant... et je galére

Messagepar mabil » 29 Mars 2015 14:57

MAGIQUE !
MAGNIFIQUE !!!

C'était exactement ca !!!!!

Ca fonctionne ! je suis heureux.

merci merci !
mabil
 
Messages : 8
Inscription : 29 Mars 2015

Re: Débutant... et je galére

Messagepar bolzano » 29 Mars 2015 16:02

:D
EEdomus+ (03/2015) / FGR-221 (x7) / ZMNHJA2 (x1) / ZMNHJD1 (x5) / ZMNHAA2 (x1) / FGSD-002 (x3) / Aeotec ZW078 (x1) / Zipato miniKeypad / FGMS-001 x2 / HSM02 (x1) / FGK101 (x2) / Alexa / Google Home
bolzano
 
Messages : 684
Inscription : 01 Déc 2014

Re: Débutant... et je galére

Messagepar dustydoz » 29 Mars 2015 18:56

Il faut que tu saches aussi di tes radiateurs sont des 6 ordres ou 4 ordres!!
Si ce sont des 6 ordres tu peux utiliser tous les modes: hors gel confort arrêt confort +1, confort +2 et eco
Mais si ce sont des 4 ordres tu ne pourras pas utiliser les modes confort +2 et +1.
dustydoz
 
Messages : 67
Inscription : 01 Mars 2015

Re: Débutant... et je galére

Messagepar mabil » 30 Mars 2015 07:49

merci.
j'ai regardé la doc technique, c'est normalement un fil pilote 6 ordres.
Par contre quand je teste le -1 ou -2 rien ne se passe au niveau de l'affichage du radiateur : si en confort il était à 19, en faisant -1 ou -2, il continue d'afficher 19.

est ce normal ?
mabil
 
Messages : 8
Inscription : 29 Mars 2015

Re: Débutant... et je galére

Messagepar dustydoz » 01 Avr 2015 22:07

Alors c'est que tu as un radiateur 4 ordres!!
dustydoz
 
Messages : 67
Inscription : 01 Mars 2015

Re: Débutant... et je galére

Messagepar latoupie » 02 Avr 2015 07:14

Règle le radiateur à 20 degrés par exemple pour le mode confort.
J'ai aussi un BeBop et un ZX81
latoupie
 
Messages : 1085
Inscription : 14 Fév 2015
Localisation : Pas loin

Re: Débutant... et je galére

Messagepar mabil » 02 Avr 2015 07:34

hello

désolé je n'ai pas eu le temps de revenir vers vous.
en fait le -1 et -2 fonctionnent bien mais étrangement ils mettent plus de temps à s’exécuter (ou à s'afficher) que les autres ordres.

Tout me semble donc OK.

merci
mabil
 
Messages : 8
Inscription : 29 Mars 2015

Re: Débutant... et je galére

Messagepar blues » 02 Avr 2015 20:18

En effet le confort -1°C et -2°C n'est possible que par le fil pilote généralement. J'ai un radiateur Sauter qui affiche tardivement les changements de consigne aussi mais ça fonctionne.
blues
 
Messages : 630
Inscription : 05 Fév 2012
Localisation : 37


Retour vers Box eedomus

Qui est en ligne ?