J'utilise le super micro module FGRM-222 pour mes volets roulants. Ils sont vraiment exceptionnels avec la gestion des butées. On peut leur envoyer un positionnement...
Mais voila, j'ai des interrupteurs avec des cables réseaux directement relié à l'IPX800. Ce sont des interrupteurs Legrand, mais des poussoirs, pas des bascules.
Je n'ai pas réussi a faire fonctionner ces volets avec les règles classiques car il faudrait avoir soit l'exclusion de règles, soit le Sinon, ce qui n'existe pas. En fait le Hic, c'est le bouton du milieu qui actionne 2 Inputs en même temps, ce qui déclenche 2 règles à chaque fois...
Alors j'ai utilisé les scripts, cela fonctionne parfaitement.
Voila le script pour la gestion du volet :
Voici ce qu'il faut mettre dans l'IPX800
On indique juste le nom du code API du volet, les deux Inputs de montée et descente.
Je n'ai aucune interférence.
Si cela peut aider certain et ainsi éviter l'arrachement de cheveux...
Je ne sais pas si c'était sur ce topic ou dans celui des scripts que j'aurais du mettre ces infos...
@+.
Eric.