par influman » 12 Fév 2015 13:42
en réalité, tu mets les valeurs que tu veux, en fonction de ce que tu souhaites pouvoir fixer comme température chez toi. Il faut juste que tout soit cohérent entre le thermoLearn, les paramètres et ton système de commutation (zone de chauffage par exemple).
Si tu ne veux jamais donner des consignes en dessous de 12°C ni au dessus de 23°C, tu peux paramétrer les descriptions de valeurs de consignes thermolearn suivantes :
12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 16.5 - 17 - 17.5 - 18 - 18.5 - 19 - 19.5 - 20 - 20.5 - 21 - 21.5 - 22 - 22.5 - 23
Il s'agit des "descriptions" des valeurs de l'état Consigne Thermolearn. Pour les valeurs correspondantes, il faut rajouter 100 : 112, 113...
Le système intelligent va fixer la consigne automatique via ces valeurs, au demi-degré près. En dessous de 16°C, c'est arrondi à l'unité, donc pas la peine de prévoir des valeurs au demi-degré près en dessous de 16°C.
Dans les paramétres (parametres.php), assures-toi que la consigne par défaut, la consigne éco et la consigne hors-gel font bien partie de cette plage de valeur.
Côté "Zone de Chauffage", si tu utilises la programmation eedomus, tu dois retrouver dans les valeurs de température possible l'ensemble de cette plage de description (de 12 à 23). Donc il faut enrichir si besoin.
Pour les valeurs saisissables manuellement par les utilisateurs, on peut limiter la plage, pas la peine de mettre les demi-pas non plus. Les valeurs peuvent être par exemple :
12 - 16 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23
Les descriptions cette fois sont de la forme : 12 °C
La valeur 0 de description 0 °C est obligatoire pour que le système fonctionne mais doit être masquée pour ne pas être fixée par l'utilisateur ni fausser l'apprentissage qui calcule des moyennes.