DomotiFred a écrit:Bonsoir,
Premiers tests effectués ce soir.
Transfert des 304 périphériques effectués en 5 minutes => OK
Pour la latence :
Allumage ou extinction sur règle de 3 interrupteurs Zwave de lampe déclenchée par l'allumage ou l'extinction d'un quatrième interrupteur Zwave => Avec box eedomus = entre 8 à 10 secondes pour que les 4 lampes s'allument ou s'éteignent
=> Avec box eedomus+ = immédiat !
De nouveaux retours de tests demain...
Déclenchement de la VMC reliée sur module Qubino à partir d'une détection d'humidité sur module Zwave ST814 :
Avant = entre 2 et 10 secondes
Maintenant = immédiat
Envoi d'une commande son sur SARAH à l'ouverture d'un volet roulant de garage relié à un module Zwave Fibaro pour volet roulant :
Avant = entre 5 et 10 secondes
Maintenant = 1 seconde
Pour le moment, c'est génial