[Résolu] Gestion chauffage fil pilote Qubino

Partagez ici vos astuces et idées d'utilisation d'eedomus

[Résolu] Gestion chauffage fil pilote Qubino

Messagepar jeromegriman » 07 Jan 2015 21:15

Bonsoir, toujours moi.
je viens de recevoir un autre module qubino fil pilote et Fibaro Motion Sensor (FGMS-001) , je voudrais controler la temperature dans la chambre de mon fils 19°C quand il n est pas la et 20 quand il dort. Mais je suis perdu, si quelqu un peut m aiguiller, j ai vu qu il faut creer une zone de chauffage mais par exemple si je passe la consigne en Hors gel, le radiateur est toujours en confort...

Merci
jeromegriman
 
Messages : 72
Inscription : 31 Déc 2014

Re: gestion chauffage fil pilote qubino

Messagepar neopate » 08 Jan 2015 09:15

Salut, tu n'as pas oublié de mettre ton radiateur en mode pilote ?
neopate
 
Messages : 112
Inscription : 11 Sep 2014

Re: gestion chauffage fil pilote qubino

Messagepar jeromegriman » 08 Jan 2015 10:40

Salut, non j ai verifié il est bien sur l horloge, je le redemonterais ce soir pour voir au cas ou le fil est mal mis.
jeromegriman
 
Messages : 72
Inscription : 31 Déc 2014

Re: gestion chauffage fil pilote qubino

Messagepar jeromegriman » 08 Jan 2015 20:51

Une question me taraude, avec la consigne et zone de chauffage, si je fixe 19° qu il fait 20, l etat de mon radiateur doit etre en eco et si il fait 18 il passe en confort ou pas ? Car actuellement si je passe la consigne en eco mon radiateur est toujours en confort je n arrive pas a comprendre...
merci de m eclairer.
jeromegriman
 
Messages : 72
Inscription : 31 Déc 2014

Re: gestion chauffage fil pilote qubino

Messagepar neopate » 08 Jan 2015 23:24

Attention je ne sais pas trop si l'on parle de la même chose mais le fils pilote ne sert qu'à donner un ordre d'état (Eco,Hors gel,confort, ....) mais pas de température.

Donc pour celà il faudra régler le radiateur à 20° et passer en mode PILOTE.
Puis il faudra créer un script sur la box par exemple :
- entre 20h et 7h du matin je passe en mode confort (20°)*
- entre 7h et 20h je passe en mode eco -1 (19°)

car tu as le choix entre les modes :
- CONFORT (température définit par l'utilisateur sur le radiateur) (ex 20°)
- ARRET (arrêt du radiateur)
- HORS-GEL (Définit selon le constructeur soit environ 7°)
- ECO -3,5° (par ex 20°-3,5°=16,5°)
- ECO -1°
- ECO -2°

Si tu veux veux gérer la température il te faudra en plus un module température ou un thermostat puis jouer avec les scripts en le mode CONFORT et le mode ARRÊT.

Perso j'utilise le mode ECO -2° pour ma salle de bain de nuit le mode ECO standard est trop froid.

La zone ne sert qu'à regrouper les pièces.

Dernière chose , vérifie bien que ton radiateur gère bien les 6 ordres car les radiateurs plus ancien n'on que 4 ordres.
neopate
 
Messages : 112
Inscription : 11 Sep 2014

Re: gestion chauffage fil pilote qubino

Messagepar jeromegriman » 09 Jan 2015 06:45

Salut merci de ta reponse, j ai des radiateurs 6 ordres et un fibaro fgms 001 l oeil de sauron. J ai fait comme les tutos avec une zone de chauffage mais l ordre au radiateur ne bouge jamais malgré la consigne ...?
jeromegriman
 
Messages : 72
Inscription : 31 Déc 2014

Re: gestion chauffage fil pilote qubino

Messagepar jeromegriman » 09 Jan 2015 21:27

Probleme resolu avec sav eedomus, il faut exclure et inclure le module car les macros n etait pas creer...c etait tout bete merci de votre aide.
jeromegriman
 
Messages : 72
Inscription : 31 Déc 2014

Re: gestion chauffage fil pilote qubino

Messagepar jeromegriman » 10 Jan 2015 09:46

Bonjour, je confirme ca fonctionne a merveille avec les macros.
jeromegriman
 
Messages : 72
Inscription : 31 Déc 2014