Zone de chauffage / fil pilote 4 ordre FGS221

Discutez ici de vos souhaits d'évolutions et de vos idées pour eedomus

Zone de chauffage / fil pilote 4 ordre FGS221

Messagepar lecameleon99 » 14 Déc 2014 10:41

Bonjour,

Sauf erreur de ma part, à ce jour les zones de chauffage ne sont pas compatible avec un radiateur fil pilote (4 ordre géré par un périphérique état).

J'ai intégré dernièrement un module fil pilote Qubino et celui ci est bien vu quand on programme une zone de chauffage.

La différence entre un module fil pilote Qubino et la gestion d'un FGS221 via un périphérique état ne me semble pas énorme pour pouvoir intégrer la gestion de l'état dans une zone de chauffage.

Vous est il possible de voir ce qu'il en est ?

En vous remerciant par avance
lecameleon99
 
Messages : 66
Inscription : 08 Fév 2012

Re: Zone de chauffage / fil pilote 4 ordre FGS221

Messagepar Madoma73 » 14 Déc 2014 18:44

j'ai des chauffages fil pilote 4 ordres gérés par un état, en jouant de manière séparé sur les deux canaux du périphérique, ils sont compatibles avec les zones de chauffage.
Pierre
Madoma73
 
Messages : 1441
Inscription : 16 Sep 2012
Localisation : 38

Re: Zone de chauffage / fil pilote 4 ordre FGS221

Messagepar lecameleon99 » 14 Déc 2014 19:47

Salut Madoma73

Peux tu m'expliquer ta technique?
J'ai essayer de jouer avec, mais j'ai perdu... :)

Sinon, ma demande reste légitime pour l'équipe Eedomus.
lecameleon99
 
Messages : 66
Inscription : 08 Fév 2012

Re: Zone de chauffage / fil pilote 4 ordre FGS221

Messagepar Madoma73 » 14 Déc 2014 22:33

Je suis un peu au taquet là, mais n'hésite pas à me relancer juste avant Noël
Pierre
Madoma73
 
Messages : 1441
Inscription : 16 Sep 2012
Localisation : 38

Re: Zone de chauffage / fil pilote 4 ordre FGS221

Messagepar lecameleon99 » 05 Jan 2015 11:02

Hello Madoma73
C'est le grand retour.
Si tu pouvais partager ton astuce pour les zones de chauffage via les FGS221.

Sinon, j'ai échangé dans mes chambres les FGS221 + diode par des Qubino Fil Pilote.
A part le fait de pouvoir jouer avec les zones de chauffage facilement, de mettre le tout dans la boite d'encastrement facilement, PLUS de bruit lorsque l'on change d'état. Et ça, c'est très WAF!!!
lecameleon99
 
Messages : 66
Inscription : 08 Fév 2012

Re: Zone de chauffage / fil pilote 4 ordre FGS221

Messagepar Madoma73 » 04 Fév 2015 11:25

je regarde ce soir et je te dis
Pierre
Madoma73
 
Messages : 1441
Inscription : 16 Sep 2012
Localisation : 38

Re: Zone de chauffage / fil pilote 4 ordre FGS221

Messagepar lecameleon99 » 05 Fév 2015 15:28

Ok, merci.
lecameleon99
 
Messages : 66
Inscription : 08 Fév 2012

Re: Zone de chauffage / fil pilote 4 ordre FGS221

Messagepar Madoma73 » 05 Fév 2015 15:37

voilà l'astuce,
tu associes ta zone de chauffage à la sortie fibaro qui te fait la 1/2 alternance positive
puis dans la zone de chauffage à chaque valeur tu forces le stop de la sortie 1/2 alternance négative

Capture.PNG
Capture.PNG (75.77 Kio) Consulté 5299 fois
Pierre
Madoma73
 
Messages : 1441
Inscription : 16 Sep 2012
Localisation : 38

Re: Zone de chauffage / fil pilote 4 ordre FGS221

Messagepar lecameleon99 » 05 Fév 2015 21:17

Mais quand il met le Canal 1 sur On, on a donc
Canal 1 On / Canal 2 Off = Arrêt.

Et si
Canal 1 Off / Canal 2 Off = Confort

On a donc l'inverse de ce qui est attendu, je me trompe ou j'ai loupé un truc?
lecameleon99
 
Messages : 66
Inscription : 08 Fév 2012

Re: Zone de chauffage / fil pilote 4 ordre FGS221

Messagepar Madoma73 » 06 Fév 2015 00:42

peut être, je suis plus trop lucide là....
le principe est là, et ça marche chez moi....