Votre retour d'expérience sur le pilotage du chauffage élect

Tout ce qui concerne l'usage des périphériques radios Z-Wave avec eedomus

Votre retour d'expérience sur le pilotage du chauffage élect

Messagepar Eedomusathome » 26 Nov 2014 13:56

Bonjour à tous,

Nouveau sur Eedomus et nouveau sur ce forum.

Je souhaitais depuis longtemps franchir le pas de l'automatisme à mon domicile (villa).
Voila le pas est fait depuis peu avec une box Eedomus.
Avant de généraliser, je souhaite tester sur un radiateur électrique.
Pour cela je me suis équipé d'un double relai Qubino (relai 1 = radiateur ON/OFF, relai 2 = fil pilote)
un PSM01 pour la mesure de la température et coupure du radiateur si la fenêtre est ouverte. La box fait office de thermostat et déclenche à des heures précises de la journée le radiateur en fonction de la température de la pièce (chambre 10m²)
Je ne suis pas totalement satisfait du dispositif.
La température ne remonte pas régulièrement (malgré le paramétrage Zwave du PSM01 réglé au minimum au détriment des piles). La température de la pièce n'est pas à la valeur voulue.

Quel est votre retour d'expérience pour cet usage ?
Je pense que le pb majeur concerne la remontée de température trop peu fréquente.
Au plaisir de vous lire
Eedomusathome
 
Messages : 8
Inscription : 26 Nov 2014

Re: Votre retour d'expérience sur le pilotage du chauffage é

Messagepar stef31 » 26 Nov 2014 14:38

J'utilise des sondes OREGON avec un RFXTRX et je n'ai aucun soucis de régulation.

Comme je le dis dans le port http://forum.eedomus.com/viewtopic.php?f=5&t=2189&p=19932#p19932, les relais du QUBINO 2 relais ne supportent que 920W maxi et tu as un radiateur 1000 W. Ton montage n'est pas conforme.
EEDOMUS V2 - RFX avec RTS
En attente de l'EEDOMUS V4
stef31
 
Messages : 2947
Inscription : 20 Août 2013
Localisation : 31

Re: Votre retour d'expérience sur le pilotage du chauffage é

Messagepar Eedomusathome » 26 Nov 2014 16:06

Le radiateur doit faire 900 w. Je suis juste en terme de puissance en sortie du relai certes mais cela n'explique pas les variations de températures inexpliquées.

Si le relai doit claquer, il claquera. C'est 0 ou 1 mais ce n'est pas le cas.
Eedomusathome
 
Messages : 8
Inscription : 26 Nov 2014

Re: Votre retour d'expérience sur le pilotage du chauffage é

Messagepar Eedomusathome » 26 Nov 2014 16:07

Oui je vois les réponses avec RFXtruc. Rien en ZWAVE ?? Etonnant.
Eedomusathome
 
Messages : 8
Inscription : 26 Nov 2014

Re: Votre retour d'expérience sur le pilotage du chauffage é

Messagepar stef31 » 26 Nov 2014 16:33

Eedomusathome a écrit:Oui je vois les réponses avec RFXtruc. Rien en ZWAVE ?? Etonnant.


J'ai aussi des capteurs de température en ZWAVE avec
des détecteurs de fumée FIBARO,
des détecteurs de mouvement FIBARO
des détecteurs d'ouverture de porte FIBARO
des modules QUBINO

Après vérification, j'ai une remontée des températures toutes les 30 minutes environ (ce qui me convient car comme cela je ne sature pas le réseau ZWAVE). Sur les capteurs ZWAVE sur pile, je crois que la modification du pooling ne change rien car le capteur doit se mettre en sommeil (ou un truc comme ça :) ).

Je viens de me rendre compte que depuis une mise à jour récente, la fréquence de rafraichissement de mes sondes OREGON est plus espacée (15 minutes au lieu de 2 minutes précédemment). C'est encore dans le domaine de l'acceptable pour ma régulation.
EEDOMUS V2 - RFX avec RTS
En attente de l'EEDOMUS V4
stef31
 
Messages : 2947
Inscription : 20 Août 2013
Localisation : 31

Re: Votre retour d'expérience sur le pilotage du chauffage é

Messagepar Tinto » 26 Nov 2014 16:55

Une Netatmo dans le salon ( 60m² ), avec passage en mode Confort a 19° et retour a Eco à 20° sur deux radiateurs 2000W.

Remontées de la Netatmo toutes les 30 minutes, température observée entre 19 et 20° en permanence ( un peu plus en été mais bon, ce n'est pas le sujet :) ), en ce moment activation Confort vers 0h00 ou 0h30 et retour a Eco vers 9h00 du matin.
Tinto
 
Messages : 534
Inscription : 10 Jan 2014

Re: Votre retour d'expérience sur le pilotage du chauffage é

Messagepar tchex » 26 Nov 2014 18:37

Bonjour,

Pour ma part la domotique s'occupe uniquement du passage en mode eco / confort / hg / off, selon le calendrier et notre présence.
Ce sont les radiateurs qui ont la main sur la température de la pièce (consigne en °C sur chaque radiateur selon le mode). Et ça marche plutôt bien.
J'ai 2 zones : 1 pour les chambres, 1 pour le reste de la maison.
Les fils pilotes sont contrôlés par un IPX lui même piloté par l'eedomus.
Aucun périphérique sans fil / sur pile pour ce type d'application. Je trouve ça trop sensible.
(comme pour le cumulus : pas envie de subir les foudres de ma femme après une douche froide :mrgreen: )
tchex
 
Messages : 140
Inscription : 29 Nov 2012

Re: Votre retour d'expérience sur le pilotage du chauffage é

Messagepar neopate » 26 Nov 2014 23:12

Après chaque installation est différente, perso je te donne mon retour d'expérience.
j'ai un salon avec cuisine ouverte le tout d'environ 40m² et j'ai 3 radiateurs à fluide de 2000w.

Au début ils étaient autonome chacun réglé à 21° mais la chaleur n'était pas régulière car la sonde des radiateurs (je parle de la sonde interne) est à peine à 20 cm du sol et quand tu as un sous-sol non chauffé j'ai donc un carrelage qui est plutôt froid donc mes températures étaient faussées par rapport à la température globale de la pièce. Mais le pire, ce qui m'a vraiment poussé à la modification de l'installation c'est ma cheminée à bois qui chauffait la pièce à 24° et j'avais les radiateurs en plus qui se mettaient à chauffer car la prise de température au sol était inférieur !!!!

J'ai donc opté pour un thermostat d'ambiance à l'abri des rayons direct de la cheminée et placé à environ 1 mètre 50 du sol et çà fonctionne nickel ! Je commande mes radiateurs par le fil pilote (donc basse puissance) en utilisant le câble de la terre qui ne sert pas (les câbles des radiateurs arrivent directement au tableau) qui est branché avec une diode pour simuler un état de confort ou rien.
Voici un exemple de mon câblage
Convecteur_7.jpg
Convecteur_7.jpg (33.26 Kio) Consulté 12383 fois

Et pour terminer, parceque le but c'est de pouvoir contrôler le chauffage avec l'eedomus j'ai acheté cette semaine un thermostat Nest (ou Netamo) maintenant c'est compatible avec la box et je vais l'installer ce week end ; j'ai hate ! :D :D :D

En conclusion il faut laisser le thermostat contrôler le chauffage et la box gérer les consignes, le thermostat Nest à la possibilité de remonter les infos de présence ou non donc de créer des scripts pour gérer les chauffages dans les autres pièces comme la salle de bain ou les chambres.
J'espère avoir été clair et que mon expérience puisse t'aider.
neopate
 
Messages : 112
Inscription : 11 Sep 2014

Re: Votre retour d'expérience sur le pilotage du chauffage é

Messagepar jonathan56000 » 27 Nov 2014 14:12

Allez j'y vais de ma petite expérience aussi. Je suis pas vieux dans ce monde de la domotique.

J'ai domotisé tous les chauffages de ma maison avec des modules Fibaro. Je gère les 4 ordres des fils pilotes : Confort, éco, hors-gel, arrêt. Je ne suis pas dans une région très froide (Bretagne sud. Les températures ne descendent pas souvent en dessous de 0°). Je gère aussi ma température avec les thermostats integrés au radiateur, le plus dur étant de trouver le bon reglage pour avoir la température souhaitée. Pour mon salon, salle à manger, cuisine je suis à 20°, un peu moins pour le reste de la maison. Mes chauffages sont à inertie pierre. Je ne subit pas trop les variations de température du aux periodes d'arrêt des chauffages electriques.

La box gère juste les périodes à mettre en confort ou éco ou même arrêt selon le moment de la journée. La nuit je les mets même en arrêt car ça descend rarement en dessous de 16 degrés à l'intérieur.
jonathan56000
 
Messages : 91
Inscription : 05 Sep 2014

Re: Votre retour d'expérience sur le pilotage du chauffage é

Messagepar jjd » 27 Nov 2014 17:15

Salut a tous,
Je suis allé plutôt dans le classique.
- Mesure de température a l'aide d'un RfxTrx et sondes Orégon. (C'est le meilleur moyen d'avoir un dispo fiable).
- Domotisation de deux zones sur trois (Chambres et salon), a l'aide de deux FGS221 et du montage a deux diodes sur chaque, de manière a pouvoir générer les 4 ordres sur les fils pilote.
- La dernière zone (Salles de bain) est laissée sous le contrôle du gestionnaire Starbox F02.
- Contrôle de la régulation a l'aide de trois règles pour chaque température (soit 16°C,17°C,18°C et 20°C).

==> Résultats : Tout se contrôle finement sans problème.
Par exemple pour 16°C (en cas d’absence), je suis en eco a partir de 15,8 et en arret a 16,2°C.
Sur ma courbe, je constate bien des "sinusoides" comprises entre 15,8 et 16,2 (a 0,1°C près).

jjd
jjd
 
Messages : 355
Inscription : 29 Juil 2013

Re: Votre retour d'expérience sur le pilotage du chauffage é

Messagepar mmaatt86 » 16 Fév 2016 15:21

je constate bien des "sinusoïdes"

Salut jjd, as-tu réussi à palier à ça?

Je ne subit pas trop les variations de température du aux periodes d'arrêt des chauffages electriques.

@jonathan56000 as-tu modifier les Coefficients pour obtenir ce résultat? Je suis en inertie sèche et galère un peu à trouver un bon réglage pour ne plus avoir de variations.
mmaatt86
 
Messages : 19
Inscription : 13 Fév 2015

Re: Votre retour d'expérience sur le pilotage du chauffage é

Messagepar jjd » 17 Fév 2016 11:36

Bonjour,
Ma régulation fonctionne donc avec une certaine hystérésis, dont j'ai programmé le "ON" a la température voulue -0,2°, et le "OFF" avec la température voulue +0,2°.
Si je veut diminuer cette hystérésis, je modifie ma programmation, et je met +/- 0,1°.
Ces faibles variations ne me dérangent absolument pas, et font partie de la régulation.
De toutes façons, on est tributaire de la fréquence d'envoi de la température par les sondes, qui est variable (Un coup c'est 5 minutes, un autre c'est 20 minutes ..., quelques fois plus ...).
Mon controle est donc par Marche/arret.
Des autres dispos existent (Proportionnelle, PID), mais ne m'intéressent pas. Je préfère réguler avec des variations de 0,2-0,3° sur des temps de plus de 30 minutes plutot que d'avoir une "pseudo" ligne plate. (Je ne veut pas que les relais des FGS222 soient sollicités comme dans un flipper). ;) Je régule une pièce a vivre, pas un stock de munition.
jjd
 
Messages : 355
Inscription : 29 Juil 2013

Re: Votre retour d'expérience sur le pilotage du chauffage é

Messagepar Egainmoney » 17 Fév 2016 18:07

salut de mon cotés j'ai toujours mon petit soucis de variation trop importante sur mes zones.

si l'un de vous a une astuces je suis preneur

http://forum.eedomus.com/viewtopic.php?f=18&t=3821

merci
EEDOMUS Plus,
Station Netatmo ( 2 sonde plus pluviomètre et anémomètre),
1 FGS-221 et 1 ZMNHJD1 pour le chauffage,
1 FGK-101,
1 RfxTrx433 Usb,
1 Prise chacon dio,
2 Power Plug neo coolcam
1 Door sensor neo coolcam
3 Sonde THN132N,
Egainmoney
 
Messages : 102
Inscription : 26 Sep 2015

Re: Votre retour d'expérience sur le pilotage du chauffage é

Messagepar BingO » 22 Fév 2016 11:24

Perso j'utilise des modules fil pilote Qubino avec leurs sondes associées ZMNHEA1 et j'ai des écarts significatifs entre la température de consigne que j'envoie et la température réelle.
Alors c'est stable, à savoir que ma température réelle varie entre 0.1 et 0.5° maximum mais j'ai du mal à saisir pourquoi j'ai cet écart.
Dans ma chambre, entre 7h et 19h, mode éco avec consigne à 17°, j'ai en moyenne, 18°, entre 19h et 7h, mode confort avec consigne à 18°, j'ai en moyenne 18-18.5°
Dans la chambre d'amis, c'est mode éco permanent avec consigne à 17°, j'ai toujours en moyenne 18.5°.

J'ai vérifié l'emplacement des sondes (fil d'1m donc assez limité), je suis loin de la fenêtre et à 80cm du sol environ (placement provisoire en attendant de faire propre).
BingO
 
Messages : 336
Inscription : 16 Jan 2016

Re: Votre retour d'expérience sur le pilotage du chauffage é

Messagepar jjd » 22 Fév 2016 12:33

C'est vrai qu'avec des sondes associées au module (et donc assez près du radiateur), tu aura toujours un écart sur la température.
Normalement, la sonde doit être située au milieu de la pièce et a une hauteur de 1 m au moins chose que tu ne peut pas faire avec les sondes intégrées.
De plus, les sondes (même les thermo Orégon), ont des précisions de température très variable. (Elles sont précises a 0,1°, mais affiche la température a 0,5°). En plus, la linéarisation d'un capteur a thermistance est très difficile a mettre au point.
Ce qui veut dire que un jour, pour une température de 20°C relevé avec un thermo alcool, te donnera 19,5° avec ta sonde, et que le lendemain, pour la même température relevée avec ton thermo alcool, la sonde indiquera 20°C.
jjd
 
Messages : 355
Inscription : 29 Juil 2013

Re: Votre retour d'expérience sur le pilotage du chauffage é

Messagepar latoupie » 23 Fév 2016 07:43

Sans toucher aux réglages de base de la box, j'ai 0,5 ° d'écart entre la consigne et la température. Ça me va bien. Tous mes radiateurs électriques sont équipés de Qubino fil pilote associés à des sondes Oregon dans chaque pièce ainsi qu'une sonde à l'extérieur.
J'ai aussi un BeBop et un ZX81
latoupie
 
Messages : 1085
Inscription : 14 Fév 2015
Localisation : Pas loin

Re: Votre retour d'expérience sur le pilotage du chauffage é

Messagepar BingO » 23 Fév 2016 13:48

latoupie a écrit:Sans toucher aux réglages de base de la box, j'ai 0,5 ° d'écart entre la consigne et la température. Ça me va bien. Tous mes radiateurs électriques sont équipés de Qubino fil pilote associés à des sondes Oregon dans chaque pièce ainsi qu'une sonde à l'extérieur.

La sonde que tu utilise est celle-ci?
http://www.domotique-store.fr/domotique ... metre.html

Comment procède-tu du coup pour réguler le chauffage?
Lorsque la sonde voit une température X tu envoies une consigne aux Qubino?
BingO
 
Messages : 336
Inscription : 16 Jan 2016

Re: Votre retour d'expérience sur le pilotage du chauffage é

Messagepar latoupie » 23 Fév 2016 20:28

C'est en effet cette sonde.
Pour le chauffage, j'ai des zones de chauffage et les températures sont gérées via le calendrier.
Lever à 19°,journées à 18 etc etc
J'ai aussi un BeBop et un ZX81
latoupie
 
Messages : 1085
Inscription : 14 Fév 2015
Localisation : Pas loin


Retour vers Périphériques Z-Wave

Qui est en ligne ?

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 68 invité(s)