[Résolu] Pb de domotisation d'un poele à granulé RIKA Como

Partagez ici vos astuces et idées d'utilisation d'eedomus

[Résolu] Pb de domotisation d'un poele à granulé RIKA Como

Messagepar baltimore » 01 Nov 2014 10:14

Bonjour,

Je voulais domotiser mon poêle comme indiqué sur cette page.

Au lieu de faire la domotisation avec un fibaro 1 relais j'ai voulu le faire avec un qubino 2 relais et une sonde de température.

D'après l'article le branchement est le suivant :

BranchementFibaro.jpg
Branchement fibaro 1 relais
BranchementFibaro.jpg (82.99 Kio) Consulté 10175 fois


Il y a donc 4 fils :
- 2 fils pour le neutre et la phase
- 1 fil sur le IN du fibaro relié au bas de la fiche du poêle
- 1 fil sur le O du fibaro relié au Haut de la fiche du poêle

Voici le schéma de la documentation du qubino 2 relais :

Qubino.png
Qubino 2 relais
Qubino.png (53.3 Kio) Consulté 10175 fois


J'ai donc branché le qubino de la façon suivante :

- 2 fils sur le neutre et la base
- 1 fil sur l'entrée I1 du qubino relié au bas de la fiche du poêle
- 1 fil sur la sortie Q1 du qubino relié au haut de la fiche du poêle

J'ai donc ensuite inclus le module sur l'eedomus voici ce que j'ai obtenu :
Qudino_eedomus.png
Qubino dans l'eedomus
Qudino_eedomus.png (18.53 Kio) Consulté 10175 fois


J'ai ensuite voulu faire des tests.
- J'ai cliqué sur le bouton "Interrupteur n°2" pour le basculer à ON et rien ne s'est passé. Normal puisque je n'ai rien branché sur le 2ème relais.
- J'ai cliqué sur le bouton "Commande Poele" pour le basculer à ON et le compteur à disjoncté.

J'ai donc tout débranché car j'ai du loupé quelque chose dans le câblage mais quoi à votre avis ?
De plus, j'espère ne pas avoir claqué un composant ou une carte dans le poêle en tout cas il a fonctionné en mode heat.

Vous en pensez quoi ?

Cordialement,
Baltimore
Dernière édition par baltimore le 05 Fév 2015 18:13, édité 3 fois.
Sante des femmes www.viagrasansordonnancefr.com pharmacie de Paris
baltimore
 
Messages : 101
Inscription : 12 Juin 2013

Re: Pb de domotisation d'un poele à granulé RIKA como

Messagepar baltimore » 01 Nov 2014 10:27

En complément le schéma de câblage de la notice du fibaro 1 relais :

Schema_Fibaro_1_relais.png
Notice fibaro
Schema_Fibaro_1_relais.png (38.96 Kio) Consulté 10173 fois


Merci d'avance pour votre aide.

A+
Baltimore
Sante des femmes www.viagrasansordonnancefr.com pharmacie de Paris
baltimore
 
Messages : 101
Inscription : 12 Juin 2013

Re: Pb de domotisation d'un poele à granulé RIKA Como

Messagepar Madoma73 » 04 Nov 2014 09:09

ATTENTION:
le fibaro est un contact sec --> pas de tension
le quibino lui envoie du 240V ou 24V DC sur le contact !

je pense que ton problème vient de là et que tu ne pourras pas faire ton montage avec le qubino.
Pierre
Madoma73
 
Messages : 1441
Inscription : 16 Sep 2012
Localisation : 38

Re: Pb de domotisation d'un poele à granulé RIKA Como

Messagepar baltimore » 06 Nov 2014 07:57

Bonjour Madoma73,

Je suis arriver à la même conclusion que toi.
Je pensais que le qubino et le fibaro était interchangeable hors ce n'est pas le cas comme tu le dis le qubino ne fait pas contact sec.

Le poêle fonctionne normalement en mode manuel.
Du coup, j'ai enlevé le pont sur mon poêle pour faire des tests mais ceci n'a aucune influence sur l'arrêt ou le démarrage du poêle.

Je pense donc que quelque chose a griller mais ce qui m'étonne c'est que sur la même carte on trouve le contact sec et la connexion pour la sonde de température hors cette dernière fonctionne correctement.

Qu'en pensez-vous ? Une idée pour contourner le problème ?

A+
Baltimore
Sante des femmes www.viagrasansordonnancefr.com pharmacie de Paris
baltimore
 
Messages : 101
Inscription : 12 Juin 2013

Re: Pb de domotisation d'un poele à granulé RIKA Como

Messagepar baltimore » 10 Nov 2014 11:59

Bonjour,

J'ai ressayé avec un module fibaro 1 relais comme sur le tuto mais cela ne fonctionne pas :-(

Je crois que quelque chose à claqué lorsque j'ai envoyé du 220v avec le qubino.
Ce qui est bizarre c'est que le poêle fonctionne normalement pour le reste.

Vous en pensez-quoi ? Une idée ?

A+
Baltimore
Sante des femmes www.viagrasansordonnancefr.com pharmacie de Paris
baltimore
 
Messages : 101
Inscription : 12 Juin 2013

Re: Pb de domotisation d'un poele à granulé RIKA Como

Messagepar pbi60 » 14 Nov 2014 23:33

Bonsoir,

Avez-vous résolu votre problème ? Était-ce un problème électronique de la carte contrôleur du Rika. Nous aurons un poêle RIKA TOPO la semaine prochaine et j'aimerai le commander à partir d'un thermostat avec PID de l'Eedomus. Avez-vous des conseils pour son paramétrage ?

Merci par avance
pbi60
 
Messages : 1
Inscription : 14 Nov 2014

Re: Pb de domotisation d'un poele à granulé RIKA Como

Messagepar baltimore » 18 Nov 2014 16:51

Bonjour,

Ne faites pas la même erreur que moi utilisez bien un relais contact sec.
Pour mon problème non ce n'est pas résolu car j'ai du griller la carte.

Cordialement,
Baltimore
Sante des femmes www.viagrasansordonnancefr.com pharmacie de Paris
baltimore
 
Messages : 101
Inscription : 12 Juin 2013

Re: [Résolu] Pb de domotisation d'un poele à granulé RIKA Co

Messagepar baltimore » 05 Fév 2015 18:14

Problème résolu en changeant la carte mère du poêle et en utilisant un module Fibaro qui lui peut-être utilisé comme contact sec contrairement au Qubino.

A+
Baltimore
Sante des femmes www.viagrasansordonnancefr.com pharmacie de Paris
baltimore
 
Messages : 101
Inscription : 12 Juin 2013


Retour vers Mes usages