Ce matin, coupure électricité : Très breve <1sec, mais suffisament longue >qq ms pour mettre hors tension la maison et bipper une fois les onduleurs.
Eedomus sur onduleur avec livebox donc le cerveau n'a pas bronché.
En revanche:
-Porte du garage s'ouvre (FGS211)
-Portail s'ouvre (FGS211)
-capteur FGBS-001couplé sur l'ILS de mon detecteur d'ouverture de mon alarme pour la porte de garage ne détecte rien!!!

Questions:
- Pourquoi, alors que la box n'a pas subit la coupure (encore que, meme si ce fut le cas, il n'y a pas non plus de raison...) ces 2 modules se sont activés?
- Pourquoi le détecteur même si il fut un moment hors tension, n'a pas détecté l'ouverture par la suite?
Mes suppositions:
-Impossible à vérifier, mais un possible peak de tension lors de cet incident et l'isolation galvanique de la bobine n'a pas suffit et un pulse à été généré... (les modules sont toujours vivant je vous rassure,

-Setting up du FGBS-001 assez long du coup le temps que je referme la porte du garage, le module n'était pas prêt.
-Mon alarme (distincte de ma domotique) n'a pas sonné non plus

Bon je m'en remet à vous et je fais aussi suivre au support...
Merci par avance
Djo