[Résolu] Fibaro FGRM 222 - remontée d'état

Tout ce qui concerne l'usage des périphériques radios Z-Wave avec eedomus

[Résolu] Fibaro FGRM 222 - remontée d'état

Messagepar Tinto » 27 Fév 2014 20:14

Bonjour,

J'ai un module Fibaro FGRM qui pilote un volet ( Bubendorff en l'occurence mais la n'est pas le sujet ... )

Tout fonctionnait très bien ( montée descente, a l'inter ou à distance, RAS ) mais depuis hier, quand je commande une montée a l'inter, le module ne transmet plus l'info a la box ...

Le volet monte comme prévu, mais la box ne le sait pas ... mes commandes a distance fonctionnent toujours très bien, avec les changements d'état a la box, mais a l'inter ca coince ...

J'ai bien sûr ouvert la boite d'encastrement, RAS a ce niveau la ... juste un problème de remontée d'état ... Le module a 2 mois :?

Une idée ?

Merci davance pour vos avis
Dernière édition par Tinto le 03 Mars 2014 17:07, édité 1 fois.
Tinto
 
Messages : 534
Inscription : 10 Jan 2014

Re: Fibaro FGRM 222 - remontée d'état

Messagepar DjMomo » 28 Fév 2014 08:05

Contacte le support par mail en précisant le numéro de périphérique.
Moi ? C'est Fabien
--------------------------------------------
Mon Github : http://www.github.com/DjMomo/
DjMomo
 
Messages : 1121
Inscription : 26 Sep 2012

Re: Fibaro FGRM 222 - remontée d'état

Messagepar Tinto » 28 Fév 2014 14:22

Derniers débranchement-rebranchement ce soir, ensuite je les contacte, merci ;)
Tinto
 
Messages : 534
Inscription : 10 Jan 2014

Re: Fibaro FGRM 222 - remontée d'état

Messagepar dplein » 28 Fév 2014 21:22

Je suis pas sur mais moi aussi il m'arrive de voir des changements d'état pas très catholiques quand j'utilise l'inter....

Je vais mener l'enquête....

5mn , plus tard....


Alors je viens de découvrir qu'il ya un petit bug avec mon inter car si j'ouvre le volet avec l'inter, la remontée d'état ne se fait pas. Mais si après que le volet soit monté, j'appuie sur le stop de l'inter, la box me remonte bien l'info.

Par contre j'ai refermé le volet avec l'inter en position basse, la remontée s'est correctement effectuée...

J'ai bien le paramètre 14 à 1 dans le paramètrage radio et accessoirement le 29 à 1.
Irradié.... RAC v2
dplein
 
Messages : 1683
Inscription : 28 Oct 2012
Localisation : Lorraine

Re: Fibaro FGRM 222 - remontée d'état

Messagepar Tinto » 28 Fév 2014 23:38

Salut dplein,

J'ai remarqué la même chose, si j'utilises le bouton central stop ( BP volets roulants celiane ) l'etat remonte aussi ... mais je n'avais pas ce probleme pendant les deux premiers mois ...
Tinto
 
Messages : 534
Inscription : 10 Jan 2014

Re: Fibaro FGRM 222 - remontée d'état

Messagepar DjMomo » 01 Mars 2014 13:08

Remontez le problème au support en précisant ce topic du forum. Il y a peut être un petit bug qui traîne.
Moi ? C'est Fabien
--------------------------------------------
Mon Github : http://www.github.com/DjMomo/
DjMomo
 
Messages : 1121
Inscription : 26 Sep 2012

Re: Fibaro FGRM 222 - remontée d'état

Messagepar Tinto » 01 Mars 2014 16:04

J'ai fait une remontée au support hier.
Tinto
 
Messages : 534
Inscription : 10 Jan 2014

Re: Fibaro FGRM 222 - remontée d'état

Messagepar dplein » 01 Mars 2014 19:05

Ok, il ne reste plus qu'à attendre.... :mrgreen:
Irradié.... RAC v2
dplein
 
Messages : 1683
Inscription : 28 Oct 2012
Localisation : Lorraine

Re: Fibaro FGRM 222 - remontée d'état

Messagepar Kermichon » 01 Mars 2014 23:50

Désolé, un peu hors sujet, mais ce module gère bien les bubendorf ? Je n'ai pas le souvenir d' avoir vu des retours avec ces fameux volets à fin de course électronique.
Kermichon
 
Messages : 158
Inscription : 29 Avr 2012

Re: Fibaro FGRM 222 - remontée d'état

Messagepar Tinto » 02 Mars 2014 10:10

Salut,

Chez moi ça fonctionne. J'ai des Bubendorff MI a 4 fils a butée electronique, avec un FGRM 222 ( ou 221 V2 ) on peut les commander sans problème.

Les inconvénients : pas de commande intermédiaire accessible à distance ( tout ouvert ou tout fermé ) et j'ai du utiliser des BP Celiane 67602 au lieu des Inters Celiane 67601 pour les commandes physiques ( le bouton stop ne fonctionnait pas avec les inters, avec les BP je garde la possibilité de les arrêter en cours de montée ou descente )

Il est aussi impossible de faire une calibration ( en tout cas je n'y suis jamais arrivé ), j'ai programmé le module pour faire des montées de 22 secondes, c'est le temps que mets le volet pour monter ou descendre + 2 secondes, mais c'est la butée qui arrête la puissance, le module ne gaze jamais dans le vide ...
Tinto
 
Messages : 534
Inscription : 10 Jan 2014

Re: Fibaro FGRM 222 - remontée d'état

Messagepar Tinto » 03 Mars 2014 17:06

Problème résolu par la Team eedomus.

Un magic Patch injecté dans la box et tout roule. Le patch devrait être déployé dans toutes les box du coup.

Merci a eux !
Tinto
 
Messages : 534
Inscription : 10 Jan 2014

Re: [Résolu] Fibaro FGRM 222 - remontée d'état

Messagepar dplein » 03 Mars 2014 18:15

Ok merci j'attends la maj et je vous dit quoi... :D
Irradié.... RAC v2
dplein
 
Messages : 1683
Inscription : 28 Oct 2012
Localisation : Lorraine

Re: [Résolu] Fibaro FGRM 222 - remontée d'état

Messagepar Tinto » 03 Mars 2014 19:49

Ca n'avait pas l'air de trop te gener ^^ tu ne commandes plus du tout a l'inter ?
Tinto
 
Messages : 534
Inscription : 10 Jan 2014

Re: [Résolu] Fibaro FGRM 222 - remontée d'état

Messagepar dplein » 03 Mars 2014 20:44

Effectivement ce n'est pas très génant, je ne me sers pas énormement de l'inter et je ne regarde toutes les 2 mn l'état de mes volets.... :D :D
Irradié.... RAC v2
dplein
 
Messages : 1683
Inscription : 28 Oct 2012
Localisation : Lorraine

Re: [Résolu] Fibaro FGRM 222 - remontée d'état

Messagepar handmat78 » 26 Mars 2014 19:40

Bonjour,
Est-ce que le patch annoncé permet de commander une position intermédiaire ?

Merci
handmat78
 
Messages : 3
Inscription : 14 Mars 2014

Re: [Résolu] Fibaro FGRM 222 - remontée d'état

Messagepar Tinto » 26 Mars 2014 21:20

Bonsoir,

Euh moi je n'ai pas de position intermédiaire mais c'est dû a mes volets bubendorff 5 fils ... Je ne sais d'ailleurs pas si l'eedomus le gère ou pas je ne m'y suis pas intéressé mais ça m'étonnerait que ce ne soit pas implémente.
Tinto
 
Messages : 534
Inscription : 10 Jan 2014

Re: [Résolu] Fibaro FGRM 222 - remontée d'état

Messagepar quadal » 27 Mars 2014 12:23

salut,
pour piloter vos volets a 50%
faire une macro
ex: mon volet mes 20 secondes pour se fermé
macro attendre 0 seconde puis fermé
macro attendre 10 secondes puis fermé
cela doit fonctionner. :P
quadal
 
Messages : 33
Inscription : 19 Sep 2013

Re: [Résolu] Fibaro FGRM 222 - remontée d'état

Messagepar ASECADOMOTIQUE54 » 27 Mars 2014 14:54

quadal a écrit:salut,
pour piloter vos volets a 50%
faire une macro
ex: mon volet mes 20 secondes pour se fermé
macro attendre 0 seconde puis fermé
macro attendre 10 secondes puis fermé
cela doit fonctionner. :P


hey mais carrément malin cette idée, je n'y avait pas pensé;) un peu bidouille quand même mais ça peux être tout à fait fonctionnel ,je comprend mieux pourquoi tu cherches à personnaliser les images de tes macros maintenant...
ASECADOMOTIQUE54
 
Messages : 639
Inscription : 14 Déc 2013
Localisation : Nancy

Re: [Résolu] Fibaro FGRM 222 - remontée d'état

Messagepar Tinto » 27 Mars 2014 16:04

Salut,

Tenté, dès le premier jour, mais soit le deuxieme ordre n'est pas reçu, soit c'est trop aléatoire.

J'ai un temps de 22 secondes sur une de mes baies, en mettant 11 secondes pour chercher un 50% j'ai eu des fois 80%, des fois 10% .... bref, la réactivité de la box n'est pas suffisante pour se permettre ce genre de folie :) :) :)

Mais j'y avais pensé, tout simplement parce qu'en commande manuelle, quand je réappui sur monter alors qu'il monte, il s'arrete. Je me suis dit que la box saurait aussi envoyer deux commandes espacées d'un laps de temps fixe ... raté ! :) :)
Tinto
 
Messages : 534
Inscription : 10 Jan 2014

Re: [Résolu] Fibaro FGRM 222 - remontée d'état

Messagepar quadal » 27 Mars 2014 20:52

cela fonctionne chez moi avec deux volets équipés de module chacon. j ai aussi fait l essai avec deux fibaro et ça fonctionne aussi.je ne comprend pas pourquoi cela ne marche pas chez toi,peut être un problème de maillage,c est vrai que ma box est a trois mettres de mes volets. de plus la valeur % avec les modules fibaro est présente lors de l inclusion et le procédé est identique c est bien la box qui envoie deux ordres radio.le mieux c est plusieurs d entre nous fasse un essai pour voir.et effectivement c est pour ça qu il serait bien de pouvoir personnaliser les images d une macro.
quadal
 