par thrymartin » 30 Juil 2022 07:09
il existe des déclenchements intempestifs déclenchés par le polling, c'est un bug qui affecte parfois un module, ça se règle par coupure / remise de secteur (des piles) ... ou pas : dans ce cas, on suprime le polling, ce qui 'empêchera pas les com de contrôle, mais n'affichera plus la qualité réseau
par exemple, j'ai un contact sec qui se remettait sur ON tout seul, dans la config, en ce moment, il ya : qualité réseau N/A (polling désactivé) et dans dernier contact, 5mn : et ça va passer au rouge si ça fait quelques heures (que ça ne répond plus), tout ça sans déclenchement : y 'en a un quand même un de polling, on m'expliquera un jour ces pollings superposés (oupas ?)
Beaucoup virent les polling, moi je ne le fais que quand ça déraille
Autre cause, inexpliquée, des règles a plusieurs paramètres, avec un ordre de déclenchement qui semble correct, parfois qui ne fait pas tous les cas de figure, ou qui peuvent être simplifiées (passer une partie par macro par ex.) vérifier leur déclenchement
donc, à part couper l'alimentation et la remettre ... pour voir
Il faut décortiquer tous les modules (historique) susceptibles d'avoir déclenché la règle. et voir la cause du déclenchement, dans mon exemple ci dessus, j'avais "polling", et je l'ai viré.
reste le cas du module défaillant quand même