Fab_Rice a écrit:Bonjour Chris,
Alors oui si tu relayes avec un relais 230V en parallèle du moteur un de ses contacts pourra être raccordé à une entrée du FGBS.
Tu n'auras plus qu'à mettre en série une sortie du FGBS avec le pressostat et tu pourras piloter la pompe.
Pour ce qui est des plugins à utiliser, regardes peut être "Mes compteurs" & "temps de fonctionnement" dans le store, ils sont un peu "capricieux" à comprendre et à faire marcher mais ça pourrait le faire.
Bonne journée à toi
Fab_Rice a écrit:Salut Artnow,
Pas certain que dans notre cas une diode "roue libre" serve quelque part.
Côté relais ça sera en parallèle du moteur donc par nécessaire.
Côté pilotage ça sera en série sur une entrée de la carte du coffret, donc idem.
Mais merci du rappel car en effet on l'oubli souvent
Retour vers Périphériques Z-Wave
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 25 invité(s)