règle qui ne fonctionne pas

via RFXTRX ou RFPlayer

règle qui ne fonctionne pas

Messagepar woodrunner » 07 Avr 2023 21:29

Bonjours tout le monde ,
est que quelqu'un peut m'aider sur cette règle qui ne fonctionne pas ?
Merci d'avance
Pièces jointes
edo.png
edo.png (34.98 Kio) Consulté 15045 fois
Eedomus + : fgms 001 x4 ;fgsd 002 x4 : sonde orégon x4 : module rfx :ecodevive rt2 : necoolcam ...
woodrunner
 
Messages : 388
Inscription : 06 Jan 2017
Localisation : Elsass

Re: règle qui ne fonctionne pas

Messagepar ARTNOW » 08 Avr 2023 07:03

Salut woodrunner , essayes de supprimer une ligne de ta règle pour voir si elle fonctionne,l' idée c'est d'identifier la ligne dans ta règle qui bloque le fonctionnement. ;)
EEDOMUS + -RFP1000-IPX 800 V4-IPX 800 V5 - FIBARO -GOOGLE(Home-Nest & mini)
ARDUINO-RASPBERRY PRUSA MK3S
Domotisation de :1xPiscine/9xClimatisations réversibles/2xVolets somfy/1xAlarme/1xChauffe-Eau thermodynamique/3xPortes Garage et 1xportail
ARTNOW
 
Messages : 1287
Inscription : 22 Avr 2018
Localisation : LOIRE ATLANTIQUE

Re: règle qui ne fonctionne pas

Messagepar lougarou60 » 08 Avr 2023 08:12

Bonjour à tous
Sur le principe, dans ta règle avec 5 critères tous avec une fonction ET, il faut considérer :
4 critères de contrôle ; avec EST = à
1 critère déclencheur ; avec DEVIENT = à
Et il faut que tout ça soit vrai au même moment
Le soleil se couche est-il bien le déclencheur ? ; et au moment ou il se couche est ce que le volet n’est pas en STOP par exemple ( il faudrait qu’il soit en MARCHE ?? !! )
Quelle est l’action déclenchée derrière tout ça ? ; il faudrait que tu détailles un peu plus pour t’aider efficacement
lougarou60
 
Messages : 268
Inscription : 07 Déc 2018

Re: règle qui ne fonctionne pas

Messagepar woodrunner » 08 Avr 2023 20:29

Hello tout le monde ,
Merci pour votre aide ...
- alors l'ambition de la règle est la suivante ...
- les volets de la véranda se ferme quand le soleil est couché ( fermeture sur stop = macro + 20 mn aprés couché du soleil ) ( cest celle ci qui ne fonctionne pas )
- 30 mn aprés fermeture sur stop ( seconde règle , qui elle fonctionne , fermeture des volets de la véranda )
Eedomus + : fgms 001 x4 ;fgsd 002 x4 : sonde orégon x4 : module rfx :ecodevive rt2 : necoolcam ...
woodrunner
 
Messages : 388
Inscription : 06 Jan 2017
Localisation : Elsass

Re: règle qui ne fonctionne pas

Messagepar Harzhal » 08 Avr 2023 21:34

Bonsoir woodrunner

Il faut montrer une image complète de la règle et non pas seulement des critères de déclenchement pour t’apporter l’aide que tu demandes.

Par exemple : tu n’aurais pas associé un critère horaire ?
eedomus+ Domotique Z-Wave sur Chauffage + Eclairage + Protection ouvrants + Volets roulants & Vélux + Protection fuite eau & fumée + Vannes connectées + Caméras Foscam - +de 70 objets connectés + Station Netatmo + Somfy Connexoon + Onduleur APC
Harzhal
 
Messages : 699
Inscription : 18 Oct 2018
Localisation : Roazhon - Breizh

Re: règle qui ne fonctionne pas

Messagepar woodrunner » 08 Avr 2023 21:55

hello , voilà la dernière modification ... au plus simple .
Pièces jointes
edo 1.png
edo 1.png (54.78 Kio) Consulté 14990 fois
Eedomus + : fgms 001 x4 ;fgsd 002 x4 : sonde orégon x4 : module rfx :ecodevive rt2 : necoolcam ...
woodrunner
 
Messages : 388
Inscription : 06 Jan 2017
Localisation : Elsass

Re: règle qui ne fonctionne pas

Messagepar Harzhal » 08 Avr 2023 22:09

Telle qu’elle est là cette règle ne peut pas fonctionner car tu as enlevé le seul phénomène déclencheur c’est à dire le moment où le soleil se couche pour déclencher l’action. A noter que pour faire déclencher sur un instant précis c’est à dire le coucher de soleil, il vaut mieux utiliser le critère « devient maintenant » plutôt que « devient ».

Il ne faut pas non plus perdre de vue que le contrôle des critères s’effectue dans l’ordre de saisie donc il vaut mieux dans ce cas précis mettre le critère déclencheur « devient maintenant » en fin de liste et ça devrait fonctionner mais tout dépend de ce qu’il y a dans ta macro.
eedomus+ Domotique Z-Wave sur Chauffage + Eclairage + Protection ouvrants + Volets roulants & Vélux + Protection fuite eau & fumée + Vannes connectées + Caméras Foscam - +de 70 objets connectés + Station Netatmo + Somfy Connexoon + Onduleur APC
Harzhal
 
Messages : 699
Inscription : 18 Oct 2018
Localisation : Roazhon - Breizh

Re: règle qui ne fonctionne pas

Messagepar woodrunner » 08 Avr 2023 22:31

et la cela devrai fonctionner ?
Pièces jointes
eed.png
eed.png (29.29 Kio) Consulté 14989 fois
Eedomus + : fgms 001 x4 ;fgsd 002 x4 : sonde orégon x4 : module rfx :ecodevive rt2 : necoolcam ...
woodrunner
 
Messages : 388
Inscription : 06 Jan 2017
Localisation : Elsass

Re: règle qui ne fonctionne pas

Messagepar Harzhal » 08 Avr 2023 22:34

Pour moi normalement OUI :geek:
eedomus+ Domotique Z-Wave sur Chauffage + Eclairage + Protection ouvrants + Volets roulants & Vélux + Protection fuite eau & fumée + Vannes connectées + Caméras Foscam - +de 70 objets connectés + Station Netatmo + Somfy Connexoon + Onduleur APC
Harzhal
 
Messages : 699
Inscription : 18 Oct 2018
Localisation : Roazhon - Breizh

Re: règle qui ne fonctionne pas

Messagepar woodrunner » 08 Avr 2023 22:52

Super!
Meri pour tout , on test demain soir ...;
Joyeuses Pâques
Eedomus + : fgms 001 x4 ;fgsd 002 x4 : sonde orégon x4 : module rfx :ecodevive rt2 : necoolcam ...
woodrunner
 
Messages : 388
Inscription : 06 Jan 2017
Localisation : Elsass

Re: règle qui ne fonctionne pas

Messagepar woodrunner » 11 Avr 2023 21:03

Bonjour tout le monde ,
je vous fait un petit retour ...
- effectivement cette règle fonctionne ; je vais juste la changer avec soleil devient maintenant " se couche " pour anticiper un peut les volet et jouer sur les macros .
merci pour tout .
Eedomus + : fgms 001 x4 ;fgsd 002 x4 : sonde orégon x4 : module rfx :ecodevive rt2 : necoolcam ...
woodrunner
 
Messages : 388
Inscription : 06 Jan 2017
Localisation : Elsass

Re: règle qui ne fonctionne pas

Messagepar Harzhal » 12 Avr 2023 06:44

Tu peux même ajouter les autres conditions en respectant l’ordre d’exécution bien entendu ;)
eedomus+ Domotique Z-Wave sur Chauffage + Eclairage + Protection ouvrants + Volets roulants & Vélux + Protection fuite eau & fumée + Vannes connectées + Caméras Foscam - +de 70 objets connectés + Station Netatmo + Somfy Connexoon + Onduleur APC
Harzhal
 
Messages : 699
Inscription : 18 Oct 2018
Localisation : Roazhon - Breizh


Retour vers Périphériques 433Mhz

Qui est en ligne ?

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 1 invité