Je m'explique:
J'ai déjà eu besoin de désactiver le polling de certains modules qui s'enclenchait ou se désactivait tout seul avec comme source : "polling" ce qui est aberrant, le polling est une fréquence de surveillance avec retour d'état et non une action.
De même un de mes périphérique s'est mis en tête de s'activer avec une source "physique", qui représente en principe l'action sur un interrupteur ... qui ne sont connectés à rien (pas besoin).
Ces sources sont présente dans l'historique détat des périphériques.
Est-ce qu'on peut empêcher l'activation d'un périphérique avec certaines sources ?
(interdire l'activation par polling, physique ... ou au contraire ne la permettre que par portail ou par règle...)
sinon, pour le polling, on peut toujours le virer, mais pour le "physique" ... on fait quoi pour empêcher ça ? (peut on désactiver les interrupteurs dans le paramétrage z-wave, en plus de ne pas les brancher ? pour le 1 j'ai un doute, puisque c'est celui qui est actionné pour les états on/off par exemple)
et ma dernière : ce ne sont que qulques périphériques qui me font ça, pour moi 3 donc c'ets un dysfonctionnement de ces périphériques, MAIS
l'Eedomus ne pourrait pas nativement empêcher des changements de valeur via polling, au minimum ? ça n'a aucun sens