Bonjour à tous et notamment à Romulise à qui je réponds ici suite à son message privé.
Je vais essayer de t’expliquer l’installation étape par étape.
Tout d’abord pour tester le montage et surtout bien vérifier que je ne risquais pas de mettre en marche à la fois la vitesse lente et la vitesse rapide, j’ai réalisé un montage test avec le module Fibaro, un contacteur 2 vitesses VMC de chez Schneider ainsi que 2 buzzers lumineux, le vert représentant la PV (fil orange) et le noir la GV (fil noir). Les 2 photos suivantes montrent ce montage :
- 0BD29487-4814-4015-A1A0-C53935160398.jpeg (211.75 Kio) Consulté 9611 fois
- 9E8B6D5B-54F5-40AA-816A-124F378B49CF.jpeg (217.3 Kio) Consulté 9611 fois
Ensuite, l’installation du module FGS-224 génère bien évidemment 2 widgets avec chacun 2 valeurs On/Off, j’ai donc jugé qu’il valait mieux passer par un périphérique virtuel d’état afin de retenir uniquement 3 valeurs : PV, GV et Arrêt (image suivante). Les vrais widgets du FGS-224 étant quant à eux, rendus invisibles pour éviter toute fausse manœuvre.
- 96CB897D-09C3-4661-BA7B-842F97560D48.jpeg (139.64 Kio) Consulté 9611 fois
Ensuite, pour gérer tout ça j’ai créé les 5 règles suivantes :
- VMC Arrêt pour couper la VMC :
- CD2DDADF-1CD0-4C56-B066-5F1A6406F100.jpeg (285.93 Kio) Consulté 9611 fois
- VMC PV :
- 7FD7E499-1EF4-4260-8245-5AC743D6CE9A.jpeg (303.37 Kio) Consulté 9611 fois
- VMC GV :
- 0C476DE2-DC19-49FF-B4A5-E18C973623E5.jpeg (305.17 Kio) Consulté 9611 fois
- VMC Bouton PV pour mettre à jour le widget virtuel quand on utilise le bouton physique (pour avoir un retour d’état) :
- 361780C2-C28F-4AA7-B790-5F9B944E6322.jpeg (267.7 Kio) Consulté 9611 fois
- VMC Bouton GV pour mettre à jour le widget virtuel quand on utilise le bouton physique (pour avoir un retour d’état) :
- 8D0396D6-B240-4B89-A194-C1B62C5D10B5.jpeg (276.02 Kio) Consulté 9611 fois
Et voilà si tu suis ces instructions, ça va fonctionner sans problème et sans risque de mettre ta VMC hors d’usage.
A noter que j’ai installé en plus une sonde d’humidité dans la salle de bain pour analyser le taux d’hygrométrie et créé 2 règles : une pour passer en GV au dessus d’un certain taux d’humidité et une autre pour revenir à la PV en deçà du même taux.