Cahier des charges :
Domotiser une porte sectionnelle motorisée par un moteur Nice
Conserver toutes les commandes déjà en place : plips Nice et poussoir mural
Disposer d'un retour d'état : Porte Ouverte - Porte fermée - Porte en cours
Matériel nécessaire :
J'ai choisi des capteurs filaires car moins chers et sans pile. J'y gagne sur tous les tableaux.
Pour la MaP sur table :
Une prise femelle 12V diam 5mm compatible de mon alim
Une plaque à trous
Une Led
Une résistance 1,2kohm
Schéma de câblage
- Schéma porte garage.jpg (50.39 Kio) Consulté 13648 fois
In1 connecté au capteur côté porte fermée
In2 connecté au capteur côté porte ouverte
Paramètrage du FGBS :
1) délier les entrées des sorties du FGBS-222. Je m'explique : par défaut, une excitation de In1 déclenche la sortie OUT 1 (idem pour 2)
- config protection.jpg (18.61 Kio) Consulté 13648 fois
2) Paramétrer IN1 et IN2 pour être compatible des contacteurs magnétiques
- ConfigIn.jpg (14.73 Kio) Consulté 13648 fois
3) Configurer Out pour envoyer un contact d'une durée de 0,5s (500mS)
- ConfigOut.jpg (8.35 Kio) Consulté 13648 fois
Nommer les valeurs possibles de In1 (puis In2) :
In1
Contact Fermé -> Valeur = Fermé (comprendre : la porte est fermée)
Contact ouvert -> Valeur = Non Fermé (comprendre la porte n'est plus fermée)
In2
Contact Fermé -> Valeur = Ouvert (comprendre : la porte est ouverte)
Contact Ouvert -> Valeur = Non Ouvert (comprendre : la porte n'est pas ouverte)
Paramètrage eedomus :
Pour la sortie Out 1 du FGBS-222, créer la macro "Actionner" qui permet de revenir automatiquement à 0 lorsqu'on active à 1 :
- Macro Actionner.jpg (20.46 Kio) Consulté 13648 fois
Créer une scène "porte de garage" dans la pièce "Garage" :
- Scène.jpg (34.26 Kio) Consulté 13648 fois
Noter les push cachés qui servent à montrer que la porte est en cours d'ouverture ou de fermeture. Seuls les boutons Ouvert - Fermés sont accessibles. Les 2 autres ne sont que montrés durant la phase de mouvement de la porte.
Créer les 4 règles suivantes pour que la scène puisse tourner sur les 4 états définis :
- Fermeture en cours.jpg (54.41 Kio) Consulté 13630 fois
- Fermée.jpg (53.38 Kio) Consulté 13630 fois
- Ouverte.jpg (54.62 Kio) Consulté 13630 fois
- Ouverture en cours.jpg (54.33 Kio) Consulté 13630 fois
Sur Fermée et Ouverte, le "Autoriser le redéchenchement" de 1 minute est lié au temps d'activation de la porte. Il ne faut pas que la règle soit réactivée lorsque la porte arrive en état Ouvert ou Fermé sous peine d'enclencher un cycle infernal d'ouvertures fermetures !
Penser à supprimer le polling de In1 et In2 sous peine de remonter des valeurs farfelues.
That's all !!!
Ensuite j'ai fait une règle d'allumage de la lumière dès que la porte passe à l'état ouvert puis une règle d'extinction 2 minutes après fermeture (si allumage par macro d'ouverture)
Enjoy !