Bonjour, Mon onduleur viens de me lâcher (il a tout juste 4 ans). Symptôme : voyant rouge clignotant, bip continu, et sorties non alimentées. Il alimentais mon PC portable, ma box SFR et l'Eedomus. D'après la doc, cela viendrai d'une batterie déconnectée ou défectueuse. Celle-ci est correctement connectée et sa tension est d'environ 13,4V. Demain je l’ouvre pour jeter un œil à l'intérieur. Avez vous une idée de l'origine possible? |
Auteur: | technoman63 [ 22 Oct 2019 20:16 ] |
Sujet du message: | Re: Onduleur APC ES 700 HS |
C'est marrant j'ai eu la même chose avec un client 2 Onduleurs APC HS pratiquement en même temps et même symptômes et acheté en même temps. Cela sent l’obsolescence programmé |
Auteur: | MRAB [ 29 Oct 2019 13:36 ] |
Sujet du message: | Re: [RESOLU] Onduleur APC ES 700 HS |
Suite contact avec le SAV d'APC, remplacement de la batterie par une neuve achetée sur Amazon. C'est à nouveau OK. |