Auteur: | jc33127 [ 13 Jan 2021 18:04 ] |
Sujet du message: | [Résolu] Lecture des canaux du compteur d'énergie CM119 |
Bonjour, Comment lire les valeurs des différents canaux envoyés par le CM119 d'OWL? La box Eedomus a trouvé automatiquement l'identifiant et la valeur power (3237020232:power) mais ca ne correspond qu'au canal 1. |
Auteur: | jc33127 [ 20 Jan 2021 18:58 ] |
Sujet du message: | Re: Lecture des canaux du compteur d'énergie CM119 |
bon j'ai trouvé par moi même. ça peux servir à d'autres voila : le CM119 a bien 3 entrées mais elles s'additionnent et le système ne génère qu'une donnée qui est le total des 3 il faut prendre le CM180 pour pouvoir mesurer 3 valeurs séparément et eedomus détecte automatiquement les 3 canaux |