Auteur:  mdewaele [ 24 Sep 2019 05:23 ]
Sujet du message:  Sonde d'humidité IMAGINTRONIX à 146%

Bonjour à tous,

Je viens d'installer ma sonde d'humidité et de T° pour le sol IMAGINTRONIX.

J'ai suivi le tuto du blog domadoo qui préconise de mettre la sonde dans un verre d'eau et d'attendre que le capteur affiche 99% d'humidité (https://blog.domadoo.fr/guides/imagintr ... r-plantes/).

Alors j'attends, j'attends, j'attends...

mais la sonde reste bloquée à 146% d'humidité :shock: :shock: :shock:

Capture.JPG
Capture.JPG (16.1 Kio) Consulté 3331 fois


Y a-t-il un moyen de calibrer la sonde ou de réduire l'échelle afin de fixer à 99% la valeur max ?

Merci de vos retours.

Maxime.
Auteur:  rover820i [ 24 Sep 2019 10:16 ]
Sujet du message:  Re: Sonde d'humidité IMAGINTRONIX à 146%

Tu as probablement une eau trop humide :mrgreen:

Tu dois pouvoir bloquer toutes les valeurs supérieures à 99% mais ça ne changera pas le problème.

As-tu essayé de la réinitialiser et de refaire la procédure ?