Forum eedomus
http://forum.eedomus.fr/

MODULE 4-20mA / 0-10V
http://forum.eedomus.fr/viewtopic.php?f=59&t=10265
Page 1 sur 1
Auteur:  Ugo_Mrn [ 05 Déc 2020 10:37 ]
Sujet du message:  MODULE 4-20mA / 0-10V

Bonjour à tous,

J'ai besoin de remonter une information de température à ma box eedomus dans une plage de température allant de -100°C à + 50°C. J'ai aujourd'hui un régulateur de température et une sonde PT100 mais le régulateur n'a pas la possibilité de communiquer. J'ai donc trouvé des convertisseur PT100 -> 4-20mA mais j'ai besoin d'un module z-wave capable de lire un signal
4-20mA.
En connaissez-vous?
Ou peut être existe t'il une autre solution pour lire cette plage de température en z-wave?
Je suis ouvert à toutes les solutions.
Merci d'avance et bonne journée.
Ugo
Auteur:  opa95 [ 05 Déc 2020 12:01 ]
Sujet du message:  Re: MODULE 4-20mA / 0-10V

Bonjour Ugo
Il existe des convertisseurs PT100 -> 0-10V.
Tape "convertisseur pt100 0-10V" sur un moteur de recherche.
Auteur:  lougarou60 [ 05 Déc 2020 18:25 ]
Sujet du message:  Re: MODULE 4-20mA / 0-10V

Bonjour
Signal 4 à 20 mA sur une résistance de précision de 500 Ohms ça fait signal 2 à 10 Volts (R = U/I)
Fibaro FGBS-222 Smart Implant sait faire 0 à 10 V sur le papier.
Domotique Store émet qques réserves avec Eedomus ; il faudra faire aussi une mise à l’échelle.
Soit une petite usine à gaz, mais bon j’ai pas mieux.
Auteur:  Ugo_Mrn [ 06 Déc 2020 11:05 ]
Sujet du message:  Re: MODULE 4-20mA / 0-10V

opa95 a écrit:Bonjour Ugo
Il existe des convertisseurs PT100 -> 0-10V.
Tape "convertisseur pt100 0-10V" sur un moteur de recherche.


Salut Opa95, effectivement il existe des convertisseurs facilement trouvable sur google mais ils sont tous limité dans la plage de température dans le meilleur cas pas en dessous de -50°C.
A moins que tu en ai trouvé un que je n'ai pas vu.
Cordialement
Ugo
Auteur:  Ugo_Mrn [ 06 Déc 2020 11:09 ]
Sujet du message:  Re: MODULE 4-20mA / 0-10V

lougarou60 a écrit:Bonjour
Signal 4 à 20 mA sur une résistance de précision de 500 Ohms ça fait signal 2 à 10 Volts (R = U/I)
Fibaro FGBS-222 Smart Implant sait faire 0 à 10 V sur le papier.
Domotique Store émet qques réserves avec Eedomus ; il faudra faire aussi une mise à l’échelle.
Soit une petite usine à gaz, mais bon j’ai pas mieux.


Salut Lougarou60,
Merci pour ta solution, je me dis que je peux la tester mais qu'en est il de la precision de température après toutes ces conversions... je l'ignore.
J'ai trouvé un régulateur qui permet de faire une mise à l'échelle de plage de température avec sortie 0-10v et sonde PT100. J'ai un fgbs-222 et justement je voulais faire le test mais d'après ce que tu me dis ce n'est pas hyper stable c'est ça?
Cordialement.
Ugo
Auteur:  opa95 [ 06 Déc 2020 12:06 ]
Sujet du message:  Re: MODULE 4-20mA / 0-10V

Salut Ugo_Mrn
Je n'ai pas vérifié.
Avant de mettre une résistance pour convertir le 4/20ma en tension, es-tu sur des valeurs de sortie de ton convertisseur : courant pour -100 et courant pour +50.
Cotrdialement
Opa95
Auteur:  Ugo_Mrn [ 06 Déc 2020 13:11 ]
Sujet du message:  Re: MODULE 4-20mA / 0-10V

opa95 a écrit:Salut Ugo_Mrn
Je n'ai pas vérifié.
Avant de mettre une résistance pour convertir le 4/20ma en tension, es-tu sur des valeurs de sortie de ton convertisseur : courant pour -100 et courant pour +50.
Cotrdialement
Opa95


Opa95,
Si j'utilise un régulateur, c'est moi qui vais indiquer dans les réglage les plages de tensions/températures (ça revient à un convertisseur configurable).
Pour simplifier je cherche juste une solution pour mesurer une température allant jusqu'à -95°C en z-wave.
Cordialement.
Ugo
Auteur:  opa95 [ 06 Déc 2020 18:58 ]
Sujet du message:  Re: MODULE 4-20mA / 0-10V

Bonsoir ugo
Il existe cela
https://www.sens4pro.com/en/products/5- ... 000-1.html
il y a juste un problème de prix
Sinon il y a des systèmes vers 20 euros prévus pour des arduino.
Cordialement
Auteur:  Ugo_Mrn [ 06 Déc 2020 20:41 ]
Sujet du message:  Re: MODULE 4-20mA / 0-10V

opa95 a écrit:Bonsoir ugo
Il existe cela
https://www.sens4pro.com/en/products/5- ... 000-1.html
il y a juste un problème de prix
Sinon il y a des systèmes vers 20 euros prévus pour des arduino.
Cordialement


Merci pour le lien Opa95,
Effectivement cela à l'aire de fonctionner mais commue tu le précise, le prix fait mal surtout que j'ai besoin d'un vingtaine de capteurs....
Quand tu parles de solution Arduino, tu parles d'un capteur ou carrément capteur + carte Arduino? A tu un exemple? Merci d'avance
Peut être aussi qu'une solution existe avec un autre protocole que le z-wave et que je peux ajouter l'extension à la box eedomus...
Cordialement.
Auteur:  lougarou60 [ 07 Déc 2020 09:48 ]
Sujet du message:  Re: MODULE 4-20mA / 0-10V

Ouh là là !! 20 capteurs !!
Alors, pour le moment je range mon idée dans ma musette.
Le problème c’est pas trop la précision dégradée ou la stabilité. 1 résistance à couche métallique de qualité et stable en température ferait le job.
Le bémol c’est plutôt la mise à l’échelle à travers le module mathématique du store par exemple. J’y ai pas réfléchit plus que ça, mais ce module a ses limites, peut être il en faudrait plusieurs pour 1 capteur, alors x20 … ; et quid des ressources nécessaires en fonction de la fréquence de rafraichissement
Bref, il faut plutôt chercher ailleurs. Désolé.
Arduino, je connais pas mais si tu demandes gentiment à Mr Google « sonde pt100 arduino » il va t’en raconter.
Auteur:  opa95 [ 07 Déc 2020 10:52 ]
Sujet du message:  Re: MODULE 4-20mA / 0-10V

Tu peux effectivement voir "sonde pt100 arduino", mais je ne sais pas si c'est adapté pour des lectures de températures jusqu'à -100.
20 modules, c'est pour stocker des vaccins anti covid19?
Sinon, réaliser un script pour ajuster les données ne pose pas de difficultés (sans avoir besoin du module "calcul"). Quand tu en seras-là, fais moi signe si ça pose un problème.
Désolé de ne pouvoir faire mieux.
Auteur:  Ugo_Mrn [ 07 Déc 2020 11:27 ]
Sujet du message:  Re: MODULE 4-20mA / 0-10V

opa95 a écrit:Tu peux effectivement voir "sonde pt100 arduino", mais je ne sais pas si c'est adapté pour des lectures de températures jusqu'à -100.
20 modules, c'est pour stocker des vaccins anti covid19?
Sinon, réaliser un script pour ajuster les données ne pose pas de difficultés (sans avoir besoin du module "calcul"). Quand tu en seras-là, fais moi signe si ça pose un problème.
Désolé de ne pouvoir faire mieux.


Non ce n'est pas pour les vaccins, c'est un système de froid en cascade et l'évaporateur descend jusqu'à environ -105°C (au plus froid). j'utilise déjà des PT100 aujourd'hui et ça marche très bien mais c'est surtout le retour de l'information que je n'ai pas pour surveiller à distance...
Concernant le script, je n'ai pas bien compris :?
Merci
Auteur:  opa95 [ 07 Déc 2020 11:44 ]
Sujet du message:  Re: MODULE 4-20mA / 0-10V

Si tu arrive à récupérer un signal du PT100 sur une sonde (en volts ou mA) et que tu veux afficher des valeurs en degrés, le "calculateur mathématique" du Store n'est pas nécessairement adapté. Dans ce cas, on met un capteur http qui va récupérer la valeur lue et la transformer en faisant les transformations que tu veux : c'est un programme en php que l'on charge dans la box pour traiter les données, ça prend quelques minutes à écrire.
Cordialement
Auteur:  Ugo_Mrn [ 07 Déc 2020 11:58 ]
Sujet du message:  Re: MODULE 4-20mA / 0-10V

opa95 a écrit:Si tu arrive à récupérer un signal du PT100 sur une sonde (en volts ou mA) et que tu veux afficher des valeurs en degrés, le "calculateur mathématique" du Store n'est pas nécessairement adapté. Dans ce cas, on met un capteur http qui va récupérer la valeur lue et la transformer en faisant les transformations que tu veux : c'est un programme en php que l'on charge dans la box pour traiter les données, ça prend quelques minutes à écrire.
Cordialement


Oui via le régulateur (je l'ai commandé) il va lire la PT100 et il a une sortie 0-10V paramétrable à souhait donc normalement j'ai un signal 0-10V. Mais pour le transmettre à la box, tu penses à un FGBS222 ou autre chose?
Auteur:  opa95 [ 07 Déc 2020 14:55 ]
Sujet du message:  Re: MODULE 4-20mA / 0-10V

Le FGBS222 semble faire l'affaire et devrait suffire si ton régulateur fait l'affaire, mais je n'en ai pas l'expérience.
Auteur:  Ugo_Mrn [ 07 Déc 2020 16:32 ]
Sujet du message:  Re: MODULE 4-20mA / 0-10V

opa95 a écrit:Le FGBS222 semble faire l'affaire et devrait suffire si ton régulateur fait l'affaire, mais je n'en ai pas l'expérience.


Ok dès que j'ai le régulateur, je fais le test et reviens ici faire un retour.
Merci à vous tous en tous cas.
Ugo
Auteur:  Ugo_Mrn [ 22 Déc 2020 17:04 ]
Sujet du message:  Re: MODULE 4-20mA / 0-10V

Je viens de faire le test avec une sonde HR% et °C en 0-10V le tout sur un module FGBS-222. Pour le moment ça fonctionne, le rafraichissement est plutôt bon. Je vais laisser tourner l'ensemble 24/48H pour analyser les courbes. Cela veux dire que l'entrée 0-10V du module fonctionne bien.
J'ai commandé un convertisseur PT100 et Thermocouple vers 0-10V. Il est entièrement configurable :
https://www.novusautomation.com/site/de ... oID=533835
Je devrais recevoir le convertisseur la semaine prochaine et je reviendrai vers vous avec les tests.
Affaire à suivre...
Page 1 sur 1 Le fuseau horaire est UTC+1 heure