@ARTNOW
moi je possède un split ASYG09
je suis très intéressé par ta solution, aujourd hui je le pilote via un ZXT 120 mais c'est pas top
ARTNOW a écrit:Salut ironSeb , déjà très bon chois au niveau matériel , ATLANTIC FUJITSU , pour les piloter moi je passe par l'IPX800V4 , en coupant l'interconnexion des splifs .
Si tu veux je te ferais un tuto
ironSeb a écrit:Hello ARTNOW,
Merci pour ta réponse.
Je ne peux pas encore faire le test que tu me demandes, ma maison n'est pas encore finie
Pour la clim, seules les raccords sont posés pour le moment, et l électricien vient faire sa 1ère inter début janvier pour le passage des gaines etc...
Et vu que je fais mettre tout un système basé sur l'IPX800, est-ce que y a un câblage particulier à faire ? Je suppose que je peux juste ramener la phase, le neutre et le bus au tableau ?
Sinon je n'aurai que 2 splits à gérer, ça répond déjà au fait que ça détectera pas une panne
Merci d'avance !
ironSeb a écrit:Merci ARTNOW,
Par contre, histoire de bien comprendre. Voici un schéma vite fait :
Est-ce que c'est ce principe dont tu parles?
Si oui, c'est du 220 qui sort de l'unité extérieure sur le câble d'interconnexion?
Faudrait prévoir un relais avant chaque entrée de l'IPX du coup.
Si c'est pas ça, je veux bien un p'tit schéma pour comprendre
ARTNOW a écrit:Je te ferais un petit tuto après les fêtes .....