Forum eedomus http://forum.eedomus.fr/ |
|
NODON SIN-2-FP-00 Fil Pilote http://forum.eedomus.fr/viewtopic.php?f=53&t=10416 |
Page 1 sur 1 |
Auteur: | vinouze [ 17 Jan 2021 09:17 ] |
Sujet du message: | NODON SIN-2-FP-00 Fil Pilote |
Bonjour, J'ai pris le module enocean nodon fil pilote SIN-2-FP-00 pour piloter un radiateur électrique via son fil pilote. J'ai pris le dongle usb 310. Le module a été reconnu par eedomus (RORG : 0xD2 VLD Telegram) et j'ai paramétré les autres champs FUNC : 0x01 TYPE : 0x0C je l'ai mis en liste de valeurs pour les codes (0,1, 2, etc..) du fil pilote, mais je ne sais pas quoi mettre pour le paramètre Shortcut. Du coup, pour le moment, aucun retour d'état et la liste de valeur n'apparait pas dans le widget Avez vous un idée du problème Merci |
Auteur: | vinouze [ 23 Jan 2021 18:12 ] |
Sujet du message: | Re: NODON SIN-2-FP-00 Fil Pilote |
Bonjour, J'ai trouvé la solution grâce à Laurent de Domadoo Alors, sur Eedomus, l'inclusion se fait via Teachin (ajouter un autre type de périphérique->Extension radio-> Enocean Teachin) Il faut mettre le module en mode "appairage" (3 appuis successifs sur le bouton du module branché) et lancer Teachin, l'apprairage est immédiat. Donc ça marche, les états (Hors gel, Eco, Confort, Off) apparaissent bien dans l'interface mais je n'ai pas trouvé comment avoir le retour d'état du radiateur. Le radiateur est un Noirot Bellagio avec détecteur de présence et programmes intégrés. Je continue mes investigations Bon week end |
Auteur: | kalthen [ 01 Fév 2021 16:13 ] |
Sujet du message: | Re: NODON SIN-2-FP-00 Fil Pilote |
Il ne peut pas y avoir de retour de la part du chauffage dans l'eedomus, seulement du module. Par contre, les chauffages ont souvent un afficheur on peut lire son état. |
Page 1 sur 1 | Le fuseau horaire est UTC+1 heure |
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
http://www.phpbb.com/ |