visualisation de la temperature sur Eedomus

Tout ce qui concerne la technologie EnOcean

visualisation de la temperature sur Eedomus

Messagepar meulavache » 15 Mars 2016 14:35

Bonjour,

j'utilise un capteur de température EnOcean 0-40°C avec une box Eedomus pour visualiser l'évolution de la température dans une salle.
En comparant mes données sur 24h avec celles recueillis par le logiciel DolphinView j'ai observé que seulement 75% des données étaient retransmises sur la Eedomus

d'où peut provenir cette différence et comment retouver 100% de mes données :?:

merci d'avance
meulavache
 
Messages : 7
Inscription : 03 Avr 2015

Re: visualisation de la temperature sur Eedomus

Messagepar Ezolab » 18 Mars 2016 09:50

Bonjour,

Lorsque le capteur remonte 2 valeurs identiques à la suite, la box ne les prends pas en compte, sauf si elles sont séparées de plus de 30 minutes de mémoire.

Cdt,
Ezolab
Ezolab
 
Messages : 29
Inscription : 31 Déc 2015


Retour vers Périphériques EnOcean