Auteur:  FGM [ 04 Nov 2025 09:23 ]
Sujet du message:  Entrée analogique : V maxi ?

Bonjour,
Je souhaite relier ma centrale d'alarme à ma box eedomus de façon à adapter les actions de la box au statut de l'alarme ( activée/désarmée).
Quand la centrale est activée elle me donne du 12V sur un bornier sinon c'est 0V
La doc eedomus indique une tension maxi de 6V pour l'entrée analogique ; cette valeur correspond elle à la tension maxi qui sera indiquée ou à la valeur maxi acceptable (risque de dégât)?
Si l'entrée ne doit pas dépasser 6V j'imagine qu'en dédoublant ma tension (2 résistances en série et on pique entre les deux) ce sera OK pour utiliser l'entrée analogique.
Merci par avance à qui aura la gentillesse de me lire ... et de commenter
Bonne journée
Auteur:  Fab_Rice [ 04 Nov 2025 19:25 ]
Sujet du message:  Re: Entrée analogique : V maxi ?

Bonsoir,

Oui plus précisément les entrées analogiques A5, B5, C5 & D5 sont en +6,6Vcc avec des masses communes en A6, B6, C6 & D6.
Un montage avec 2 résistances (selon P et/ou I de la sortie) doit pouvoir se faire si ça "n'écroule" pas la sortie 12Vcc de ton alarme et que ça ne créé pas un radiateur.

Un convertisseur serait semble t'il plus adéquat.
Auteur:  opa95 [ 05 Nov 2025 09:07 ]
Sujet du message:  Re: Entrée analogique : V maxi ?

Bonjour
Tu peux aussi utiliser les entrées numériques en ramenant la tension à environ 4V (1/3,2/3) et tester une résistance totale de l'ordre de 10k (1mA), si ça ne marche pas baisse les résistances : j'éviterais de descendre en-dessous de 1k (10mA) :)
Page 1 sur 1 Le fuseau horaire est UTC+1 heure