Sujet du message: | RJ12 cumul des impulsions |
Bonjour, Je suivais ma consommmation d'eau à laide d'un FGBS222 et un compteur Gianola (0.25L). Le compteur etant tombé en panne, j'ai repris l'installation complètement. L'usage d'un FGBS impliquant la création d'un compteur virtuel et d'un paquet de règles... je me suis dit "utilisons l'entrée RJ12" et un compteur Gianola 1L. Après montage et création du compteur d'impulsion RJ12 avec un décompte sur 60min ... il me compte donc directement et indique le nombre de litre consommé sur une heure. Or ce compte d'impulsion RJ12 remet à 0 à chaque fois (chaque heure)...et mois je souhaiterais l'incrémenter Comment créer un compteur qui cumul ces comptes RJ12 ? Merci d'avance pour votre temps et aide, Je bidouille en parallèle aussi et reviens si j'ai du neuf Kebiel |
Auteur: | klaushomelive [ 20 Mars 2022 13:53 ] |
Sujet du message: | Re: RJ12 cumul des impulsions |
Bonjour, J'ai bidouillé en parallèle aussi Je pense que pour ton cas, on ne peut pas utiliser le "compteur d'impulsion" des "Connecteurs filaires RJ12". Il faudrait choisir l'Entrée numérique. J'ai utilisé l'entrée A4 (fil vert). Ensuite j'ai installé deux fois le périphérique "Mes compteurs" du "Store eedomus"; une fois pour un décompte (par exemple) par semaine (on peut choisir le nombre de "Minute, Heure, Jour, Semaine, Mois et Année") et une fois comme compteur "cumul" (mode manuel). Il est aussi possible de choisir un multiplicateur pour les impulsions comptés. Et dans ma règle "Contact mecanique (A4) - increment Counter #17" j'ai programmé: Contact mecanique (A4) Porte "devient maintenant égal à fermé" Actions: Compteur #17 - Actions --> incrémenter Compteur #17 --> mettre à jour (l'affichage du compteur) ça devrait fonctionner... |
Auteur: | Kebiel [ 21 Mars 2022 13:16 ] |
Sujet du message: | Re: RJ12 cumul des impulsions |
Bonjour, Merci beaucoup Klaushomelive. Je viens de modifier le compteur d'impulsion en capteur ouverture/fermeture, ensuite j'ai créé le compteur "cumul" (sur base du script crée par Influman) avec la règle que tu as proposé. Pour l'instant je crois que cela fonctionne nickel ! Ce soir j'y adjoint le scripte compteur d'eau (Script d'Influman), et j'espère avoir une visualisation "parfaite". Je pourrais aussi dès que je suis sur site et après quelques jours vérifier si j'ai un écart entre ce compteur et les compteurs physiques sur le circuits et si je dois introduire une notion d'ajustement. Merci encore Klaushomelive pour m'avoir "sorti" du compteur d'impulsion et indiqué la marche à suivre. Et merci Influman pour les scripts, Keb |
Auteur: | Kebiel [ 21 Mars 2022 15:54 ] |
Sujet du message: | Re: RJ12 cumul des impulsions |
Une précision..j'ai eu le message du trop grand nombre de déclenchement de la règle. Du coup j'ai appliqué l'astuce proposée dans ce fil de discussion: viewtopic.php?f=18&t=9136&p=85224&hilit=compteur+regle#p85224 Keb |
Auteur: | Kebiel [ 21 Mars 2022 21:09 ] |
Sujet du message: | Re: RJ12 cumul des impulsions |
ET pour completer encore, j'ai utiliser le script proposé par Merguez07 pour avoir une mesure du debit. Voir : viewtopic.php?f=5&t=9974&hilit=d%C3%A9bit+eau Merci Merguez07 Keb |
Auteur: | Kebiel [ 23 Mars 2022 13:31 ] |
Sujet du message: | Re: RJ12 cumul des impulsions |
Bonjour, Je voulais aussi signaler une autre astuce pour réduire le nombre de declenchement d'une regle (juste pour completer le topic). viewtopic.php?f=14&t=8821&p=81870&hilit=r%C3%A8gle+fois#p81870 Keb |
Auteur: | klaushomelive [ 24 Mars 2022 22:10 ] |
Sujet du message: | Re: RJ12 cumul des impulsions |
J'ai encore trouvé autre chose. On utilise comme au début l'entrée impulsion A3. Ensuite on crée le périphérique réseau "Calculateur mathématique" du Store eedomus. Pour [Var1] on inscrit la formule "device(7369381)+device(2963654)". Le premier est le Code API du propre périphérique "Math" et le deuxième est le Code API de l'entrée impulsion A3. "La Fréquence de la requête" doit être la même que pour la mise à zéro automatique du périphérique "entrée impulsion A3" ! Avec un deuxième "Math" on pourrait s'imaginer un "compteur" par semaine et l'autre comme cumul. Et tout ça sans utilisation des scripts... |