Plugin qui permet de restituer les données de l'IPX800v3 via son API. L'installation demande : - l'adresse IP de l'IPX800 - le port d'accès - le user - le mot de passe Cela installe : - Le contrôle des 8 relais - La restitution des 8 entrée numériques - La restitution des 2 premières entrée analogiques - La restitution des 2 premiers compteurs Mise à jour du statut par polling d'1mn Merci au travail d'influman et de son script pour l'IPX800v4 qui m'a poussé à faire celui-ci |
Auteur: | Dsds86 [ 06 Juil 2019 01:18 ] |
Sujet du message: | Re: [Store] IPX800v3 |
Bonjour. Bravo pour le boulot. J'aimerais juste savoir pourquoi que les 2 premières entrées analogiques? J'utilise un module pour sonde ph et chlore et donc je n'ai pas de retour sur mon eedomus. Dommage. Si à l'occasion c'est possible ce serait magnifique. Merci d'avance. |
Auteur: | jmvong [ 25 Mai 2020 10:34 ] |
Sujet du message: | Re: [Store] IPX800v3 |
Bjr, il y des calcul a faire Pour le redox (/response/analog13) - 2500 Pour le pH (/response/analog12) div 100 pour la température round ( (((/response/analog0)* 0.00323) - 0.25) div 0.00028 ) div 100 C'est a mettre dans le chemin xPath |
Auteur: | jmvong [ 25 Mai 2020 10:36 ] |
Sujet du message: | Re: [Store] IPX800v3 |
Bjr, Ce serait bien que les périphériques virtuels crées dans eedomus aient les valeurs standard eedomus 0/100 au lieu de 0/1 ou de permettre via la json le choix des valeurs on/off lors de la création du prériphérique. Sinon merci super peripherique . JM Vong |
Auteur: | KikiFUNstyle [ 25 Mai 2020 10:58 ] |
Sujet du message: | Re: [Store] IPX800v3 |
J'ai une astuce pour ça Il faut jouer avec le xpath Test ça avec le xpath du IPX800 Relais 1 remplace
par
et remplace la valeur 1 par 100 dans les valeurs Dis moi si ça fonctionne pour ce relais ? |
Auteur: | jmvong [ 25 Mai 2020 14:52 ] |
Sujet du message: | Re: [Store] IPX800v3 |
j'ai fait ca : (/response/led0) *100 ca marche. C'est pas le coté compliqué de la solution C'est le coté compliqué de le faire à la main..... fois 8 fois 2... Cordialement JMVong |
Auteur: | romdav [ 10 Juin 2020 10:22 ] |
Sujet du message: | Re: [Store] IPX800v3 |
Bonjour à tous, J'ai raté les messages et j'avoue que je ne sais plus ce que j'ai fait Je vais essayer de regarder tout ça si je trouve tu temps (mais je ne suis pas un dev...) D'ailleurs les scripts appartiennent à tout le monde, n'hésitez pas à y faire vos ajouts |
Auteur: | jmvong [ 20 Oct 2020 08:27 ] |
Sujet du message: | Re: [Store] IPX800v3 |
Bonjour, J'ai fait une adaptation du script en donnant la possibilité de configurer les valeurs on/off coté eedomus. JMVong |
Auteur: | Dsds86 [ 12 Mai 2021 07:54 ] |
Sujet du message: | Re: [Store] IPX800v3 |
Bonjour. Et merci à jmvong pour ces calculs pour convertir l'analogique en degrés. J'aimerais savoir pourquoi je ne peux pas importer sur eedomus le entrées analogiques 13 et 14 où sont câblées mes sondes redox et ph? J'aurais ainsi toutes mes valeurs de mon ipx sur eedomus. Merci d'avance. |