Sujet du message: | Commande de la GV d’une VMC par capteur de tendance |
Bonjour à tous. Comme bien d’autres avant moi, je me suis attelé à la recherche d’une solution de commande de la grande vitesse d’une VMC en fonction du taux d’humidité d’une salle d’eau au moment d’une douche. Le net regorge de solutions plus ou moins simplistes : par exemple déclenchement de la GV au-delà d’un certain seuil du taux d’humidité qui peut être très variable selon les conditions météorologiques du moment… Ma première solution s’est avérée proche d’une « usine à gaz » : détection de présence dans la pièce, stockage de la valeur du taux d’humidité dans un périphérique, attente d’un délai, stockage de la nouvelle valeur du taux d’humidité, soustraction de l’ancienne valeur à la nouvelle et comparaison du résultat à un seuil et déclenchement de la GV le cas échéant. Ouf… enfin terminé ! Mais cela fonctionnait. Je suis tombé un jour sur le topic suivant : http://www.abavala.com/creer-un-capteur-de-tendances-dans-une-domotique-eedomus/ (merci Hervé), présent aussi dans les guides pratiques de la documentation eedomus. Immédiatement, j’ai compris que le script en php présenté, reprenant la même logique, allait me simplifier les choses en le modifiant légèrement. Toutefois, pour arriver aux valeurs hausse, stable ou basse, le test conditionnel porte sur la soustraction de l’ancienne valeur à la nouvelle. Or, vous avez sûrement remarqué les sauts aléatoires (au moins ± 1 % - initiés par la limite de résolution des capteurs) du pourcentage d’humidité donné par les sondes se traduisant par des pics ou des creux resserrés sur les courbes. Pour gommer ces variations aléatoires, j’ai simplement fait intervenir l’écart entre l’ancienne et la nouvelle valeur que je compare à 3 pour la hausse et à -1 pour la baisse (ou autres valeurs au choix). En ce qui concerne la GV de la VMC, seule la tendance à la hausse a un intérêt. Partie du script original : // tendance par rapport à la mesure précédente $last_value = loadVariable('last_value'.$id); if ($value > $last_value) { $trend = +1; } else if ($value < $last_value) { $trend = -1; } else { $trend = 0; } Modifications apportées en rouge : // tendance par rapport à la mesure précédente $last_value = loadVariable('last_value'.$id); $ecart = $value - $last_value ; if ($ecart > 3) { $trend = +1; } else if ($ecart < -1) { $trend = -1; } else { $trend = 0; } Dans la pratique, il faut ajuster cette valeur d’écart à la hausse, estimée à 3, et la durée de calcul – 4 minutes dans mon cas – pour s’adapter à sa propre situation (volume du local, durée de la douche…). Cette valeur de 3 pourrait être passée en variable (pour faciliter son estimation empirique, au lieu de revenir dans le script pour la modifier), un emplacement ([VAR3]) est disponible dans le descriptif du capteur http, en ajustant le script bien sûr. Si ces quelques lignes peuvent aider certains d’entre vous, j’en serais très heureux. A+. |
Auteur: | Herbert [ 24 Août 2018 19:27 ] |
Sujet du message: | Re: Commande de la GV d’une VMC par capteur de tendance |
Merci pour le post. Voici une autre solution pour la régulation de VMC simple flux... J’utilise le matériel suivant (pour 1 caisson VMC) : relais double FIBARO FGS222 (sorties sur petite et grande vitesse du caisson, et 1 (thermo)-hygromètre OREGON THGR122NX pour chaque pièce avec une prise d’air + 1 pour l’extérieur. L’humidité est mesurée dans chaque pièce à contrôler, et comparée à l'humidité extérieure afin d’éliminer les variations naturelles de la météo. Le résultat est stocké pour chaque capteur sur un périphérique virtuel « variations d'humidité ». Le petit script suivant exécute les calculs et doit être lancé par règle à intervalles régulier (p.e. 15 minutes).
Les résultats déclenchent la règle suivante : si la variation humidité de l’une ou l’autre des pièces est supérieure à un seuil défini (ici 2%), un autre petit script est lancé pour contrôler (via macros) les séquences de changements de vitesses (GV pendant 20 minutes puis PV après 25 minutes). Les paramètres du script prennent en compte les différents cas de figure (démarrage/arrêt/changement de vitesse …) : &cas : type de traitement (1: passage en GV, 2: Arrêt, 3: Démarrage en PV) &idpv : code API relais PV &idgv : code API relais GV &mpv : Code API macro (PV après 25 minutes) &mgv : Code API macro (GV pendant 20 minutes)
Macros : En guise de bonus, on peut aussi facilement calculer les coûts de fonctionnement, soit sur base des puissances nominales du (ou des) caisson(s), soit en substituant le relais par un modèle avec mesure de la consommation. Bien que les VMC soient destinées à fonctionner en permanence, je les arrête (par macros) la nuit ou quand la maison est vide et je les redémarre en petite vitesse le matin ou au retour. Cependant la régulation automatique les relance à tout moment sur détection d’humidité. |
Auteur: | RAR69 [ 21 Sep 2018 16:52 ] |
Sujet du message: | Re: Commande de la GV d’une VMC par capteur de tendance |
Bonjour Herbert, Afin de compléter mes connaissances, avec quelle type d'interface physique (RFXCom ?, RFPlayer ?) et avec quel protocole as-tu interfacé les sondes OREGON THGR122NX ? Ces sondes ne peuvent être connectées à leur base via 3 canaux uniquement. Il me faudrait 5 sondes : 4 pour mes pièces humides et une pour l’extérieur. Est-ce possible ? Merci d'avance pour ton aide et en tous les cas, bravo pour ton retour d'expérience... En fonction de tes réponses, je ne manquerai pas de te recontacter... |
Auteur: | Herbert [ 04 Oct 2018 10:26 ] |
Sujet du message: | Re: Commande de la GV d’une VMC par capteur de tendance |
Bonjour et désolé pour le retard (absent). J'utilise un RFXCOM avec un paquet de sondes à 433 Mhz, et cela fonctionne très bien. J'ai parfois (rarement) quelques déconnexions, mais il y a des solutions, voir ce post : https://forum.eedomus.com/viewtopic.php?f=50&t=6435&start=80#p67825 |
Auteur: | RAR69 [ 04 Oct 2018 10:45 ] |
Sujet du message: | Re: Commande de la GV d’une VMC par capteur de tendance |
Bonjour @Herbert et merci pour ta réponse. J'utilise personnellement un RFPlayer et entre temps j'ai ouvert un nouveau topic : https://forum.eedomus.com/viewtopic.php?f=8&t=7504 En conclusion, la portée de ma sonde THGR228N avec le protocole OREGON V2 est trop faible et j'ai finalement acheté dans un premier temps pour test deux sondes THGR810 avec le protocole OREGON V3 qui ont une portée bien supérieure (environ x3). J'attends aussi la sortie du "Smart Implant FIBARO" pour piloter ma VMC. Roland |
Auteur: | Herbert [ 04 Oct 2018 11:38 ] |
Sujet du message: | Re: Commande de la GV d’une VMC par capteur de tendance |
OK, bonne chance. NB: j'ai aussi une sonde THGR810 (et 6 x THGR122NX). Effectivement la portée peut être un problème suivant la configuration (distance et obstacles). Pour une de mes pièces, j'ai dû casser ma tirelire et opter pour le zwave (AEOTEC ZW100 MultiSensor6). Par contre, je n'ai pas remarqué de comportement différent des sondes OREGON THGR810 et THGR122NX en ce qui concerne les (rares) déconnexions. |