Bonjour, Je viens d'installer un module Fibaro universel. J'ai connecté dessus une sonde de température et 2 capteurs magnétiques pour connaître l'état de mon portail et de ma boîte aux lettres. Il se trouve que le canal 2 m'indique tout le temps "ouvert" même lorsque le capteur magnétique est court cicuité. Par contre, La température et le capteur sur le portail (canal 1) fonctionnent correctement. J'ai donc essayé de brancher le capteur magnétique du portail sur le canal 2 mais ça ne marche pas également. J'ai également fait d'autres essais qui me laissent croire que le canal 2 de ce module ne marche pas. Avez vous ce genre de problème avec un tel module? Faut il parametrer quelque chose pour avoir le canal 2 fonctionnel ? Merci bcp |
Auteur: | hugosc [ 07 Avr 2013 11:04 ] |
Sujet du message: | Re: Module Fibaro universel fgbs -> pb sur 2eme contact in |
Je rencontre le même soucis. Dans mon cas, le "Fibaro Universal Canal 2" est toujours fermé. |
Auteur: | hugosc [ 07 Avr 2013 12:36 ] |
Sujet du message: | Re: Module Fibaro universel fgbs -> pb sur 2eme contact in |
Je viens de brancher un deuxième module Fibaro Universel. Il se comporte de la même manière que le premier. D'après mes tests, le canal 2 n'envoie pas son changement d'état vers eedomus. Il faut attendre que eedomus interroge le canal 2 pour identifier le changement d'état. Dans la configuration eedomus, j'ai donc changé la fréquence de polling du périphérique "Fibaro Universal Canal 2" à 30 secondes. J'observe donc maintenant avec succès les changements d'état des deux entrées IN1 et IN2 : - sous 2 secondes pour IN1 - jusqu'à 30 secondes après pour IN2 PS : l'entrée IN2 ne semble donc pas appropriée pour surveiller une ouverture temporaire comme la boîte aux lettres |
Auteur: | pasanga [ 07 Avr 2013 20:22 ] |
Sujet du message: | Re: Module Fibaro universel fgbs -> pb sur 2eme contact in |
voila de mon coté j'ai eu du mal à faire fonctionner ce module mais apres plusieurs inclusion et exclusion ,cela fonctionne parfaitement que ce soit au niveau des deux sorties de contacts que des remontées de températures j'ai deux sondes de températures et j'utilise les deux contacts sec pour mon alarme c'est trés fiables je recommande vraiment se module |
Auteur: | Asol [ 09 Avr 2013 22:05 ] |
Sujet du message: | Re: Module Fibaro universel fgbs -> pb sur 2eme contact in |
Bonjour pasanga, As tu, comme le dit hugosc, augmenté la fréquence de poling du canal 2 ? Ou bien à force d'inclure et d'exclure le module est 'tombé' en marche ? Cordialement |
Auteur: | Asol [ 09 Avr 2013 22:08 ] |
Sujet du message: | Re: Module Fibaro universel fgbs -> pb sur 2eme contact in |
Bonjour hugosc, Pourquoi ne pas mettre carrément la fréquence de poling à 2sec pour le canal 2? Pourquoi mettre 30sec? Merci |
Auteur: | hugosc [ 11 Avr 2013 18:44 ] |
Sujet du message: | Re: Module Fibaro universel fgbs -> pb sur 2eme contact in |
Chez moi, la fréquence de polling est une liste déroulante fermée. La fréquence la plus élevée est 30 secondes. |
Auteur: | krystyan [ 04 Mai 2013 17:26 ] |
Sujet du message: | Re: Module Fibaro universel fgbs -> pb sur 2eme contact in |
Je possède deux fibaro universels : Pour l'un les deux entrées fonctionnent correctement avec une fréquence de polling de 1 heure pour l'autre la seconde entrée ne renvoie pas son état à la box Les deux modules sont au même endroit et alimenter en 12 v par la même source ! Ce module est normalement destiné à rendre Zwave des détecteurs qui ne le sont pas. Dans le cas de détecteurs d'ouverture de porte ou de fenêtre il est inutilisable. |
Auteur: | krystyan [ 04 Mai 2013 22:42 ] |
Sujet du message: | Re: Module Fibaro universel fgbs -> pb sur 2eme contact in |
J'ai essayé la manip d'association que propose sjph pour le FGS221 (cf viewtopic.php?f=5&t=962) et cela marche très bien avec le FGBS ! j'ai bien le retour immédiat de l'état de la seconde entrée. Merci sjph |