Auteur: | MACaDam1725 [ 20 Avr 2020 11:46 ] |
Sujet du message: | MAJ humidité AEOTEC MULTISENSOR 6 seulement si présence |
Bonjour, j'ai un problème avec la mise à jour du % d'humidité que le Multisensor remonte à l'eedomus, à priori il ne le fait, ou l'eedomus n'en fait l'acquisition uniquement si la présence est détectée. J'ai une règle qui permet d'activer la GV de la VMC si l'humidité dépasse un certain taux. Le Multisensor ne nous détecte pas sous la douche, du coup la règle GV VMC ne s'enclenche qu'en sortant, ça serait mieux s'il elle s'enclenchait avant... Dans la configuration, le MULTISENSOR est identifié comme capteur de mouvement, j'imagine que ça vient de là ?!? Je ne trouve pas le paramètre à modifier dans la config Eedomus si quelqu'un a été confronté au problème avec une solution, je suis preneur!! Merci à vous |
Auteur: | rover820i [ 20 Avr 2020 15:35 ] |
Sujet du message: | Re: MAJ humidité AEOTEC MULTISENSOR 6 seulement si présence |
Salut, Vérifie le polling de ton périphérique. Sur le 4en1 ça fonctionne sans détection de mouvement (multisensor placé dans une cave à vin enterrée) |
Auteur: | MACaDam1725 [ 21 Avr 2020 08:16 ] |
Sujet du message: | Re: MAJ humidité AEOTEC MULTISENSOR 6 seulement si présence |
Bonjour, je ne trouve pas ce paramètre, en cherchant un peu, ce paramètre devrait être dans les paramètres expert du capteur mais sur le mien, il n'y est pas... Dans les paramètres avancés ZWAVE, il y a une synthèse des pollings, mais le capteurs n'est pas dans la liste... Si tu sais m'aiguiller, je te remercie pour ton aide Bonne journée |
Auteur: | rover820i [ 21 Avr 2020 12:32 ] |
Sujet du message: | Re: MAJ humidité AEOTEC MULTISENSOR 6 seulement si présence |
Il est reconnu comme périphérique secteur ou périphérique sur pile ? |
Auteur: | MACaDam1725 [ 26 Avr 2020 16:10 ] |
Sujet du message: | Re: MAJ humidité AEOTEC MULTISENSOR 6 seulement si présence |
Il est reconnu comme étant sur pile, pourtant, il est alimenté via l'USB |
Auteur: | rover820i [ 26 Avr 2020 22:33 ] |
Sujet du message: | Re: MAJ humidité AEOTEC MULTISENSOR 6 seulement si présence |
Donc c'est ça, le polling ne peut pas fonctionner sur ce module. La remontée des différents capteurs ne se fait que suivant certains paramètres définis. Quelle est la version de ton multisensor ? Suivant sa version, autant passer à 1% pour l'envoi du rapport à la box... Modifier le paramètre 42 http://tutoriels.domotique-store.fr/con ... -labs.html |
Auteur: | MACaDam1725 [ 27 Avr 2020 07:36 ] |
Sujet du message: | Re: MAJ humidité AEOTEC MULTISENSOR 6 seulement si présence |
Bonjour, c'est un modèle ZW100-C (CR123A), il n'y a pas d'indication de version sur le capteur |