je viens d'installer un module FIBARO DIMMER 2 FDG212 pour piloter un ruban LED dans mon jardin. Je n'ai pas besoin d'interrupteur, je l'utilise exclusivement depuis l'application eedomus. Mon branchement est donc simple :
- Phase sur le L du module
- Neutre sur le N du module et le N du ruban LED
- ~ du module sur la phase du ruban LED

Le ruban s'allume correctement et accepte les changements d'intensité sans problème. Par contre, lorsque je positionne l'interrupteur sur OFF, le ruban reste légèrement allumé. Lorsque je coupe l'alimentation électrique du circuit où se situe le module le ruban s'éteint correctement (logique...).

Auriez-vous une idée de l'origine du problème ? Le fait de ne pas utiliser d'interrupteur peut poser problème ?

J'ai forcé l'auto-calibration avec les paramètres de configuration mais sans succès.

merci pour votre aide,

Romu
Auteur:  benj70b [ 29 Mars 2020 09:43 ]
Sujet du message:  Re: FIBARO DIMMER 2 FGD212 - Problème OFF

Bonjour, tu peux essayer de mettre un condensateur 0,1 µF de type X2 ( type impératif pour du 230 V 50 Hz) aux bornes de ton ruban (entre neutre et phase ) ou acheter le bypass fibaro
Auteur:  Dominic [ 29 Mars 2020 09:44 ]
Sujet du message:  Re: FIBARO DIMMER 2 FGD212 - Problème OFF

Bonjour,

Je pense qu'il faut que tu ajoutes un Bipass : http://tutoriels.domotique-store.fr/con ... vient.html

Dominic

Pièces jointes:
Bipass.jpg
Bipass.jpg (62.87 Kio) Consulté 3483 fois
Auteur:  romu92 [ 29 Mars 2020 10:28 ]
Sujet du message:  Re: FIBARO DIMMER 2 FGD212 - Problème OFF

Bonjour,

merci pour vos réponses rapides.

bon dimanche et bon courage à tous,

Romu
Auteur:  thrymartin [ 29 Mars 2020 11:22 ]
Sujet du message:  Re: FIBARO DIMMER 2 FGD212 - Problème OFF

je plussoie, il fonctionne hyper bien ce fgd212

mais en cas de sans neutre et/ou de faible puissance (toujours le cas en led)
le bypass est indispensable

et pas que :
à part calibrer (13) et sans toucher aux valeurs obtenues
il faut regarder tous les paramètres et en particulier 9, 20, 26, 32
Auteur:  romu92 [ 29 Mars 2020 13:06 ]
Sujet du message:  Re: FIBARO DIMMER 2 FGD212 - Problème OFF

OK merci, c'est noté pour les paramètres.
C'est commandé je vérifierai une fois réceptionné et installé
Auteur:  thrymartin [ 30 Mars 2020 07:24 ]
Sujet du message:  Re: FIBARO DIMMER 2 FGD212 - Problème OFF

Au cas ou, et ça ne te concerne peut être pas avec un ruban, le bypass peut être posé n'importe ou sur le circuit entre phase et neutre (enfin, faut pas exagérer, le circuit sur lequel l'éclairage est monté, et en aval de l'interrupteur )

soit juste à l'arrivée d'un plafonnier, en amont, ou d'une seule de ses lampes, ça revient strictement au même : suivez juste la continuité phase d'un côté et neutre de l'autre sur les 3 exemples de montage pour voir que c'est pareil
ça ne pouvait pas être monté directement dans le module (d'origine) pour en faire l'économie avec juste une commande z-wave pour activation ou pas puisque ça serait revenu à le monter en amont du circuit, d'ou le "vendu à part" (de mon humble avis de non électricien, mais si je me gourge la dessus, on peut me fouetter)

dans le schema, c'est "ou", un seul, et pas partout :-)
Image2.jpg
Image2.jpg (27.95 Kio) Consulté 3442 fois
Auteur:  romu92 [ 30 Mars 2020 07:55 ]
Sujet du message:  Re: FIBARO DIMMER 2 FGD212 - Problème OFF

OK très clair. Merci pour le schéma.