Auteur: | gabvoir [ 16 Mars 2020 19:23 ] |
Sujet du message: | FGBS-222 Impulsion |
Bonjour, Je viens d'installer un FGBS-222 sur mon portail. Le contact sec de mon portail fonctionne à impulsion. J'ai bien réussi a simuler cette impulsion par macro. Mais n'est il pas possible de le faire directement avec le micro module ? Je ne retrouve rien dans les paramètres mais peut-etre ai je mal cherché ? Merci pour votre aide Gabvoir |
Auteur: | technoman63 [ 16 Mars 2020 21:07 ] |
Sujet du message: | Re: FGBS-222 Impulsion |
Paramètre 156 ou 157 auto off This parameter defines time after which OUT1 will be automatically deactivated. Parameter size 2B Default value 0 (auto off disabled) Available values 0 – auto off disabled 1-27000 (0.1s-45min, 0.1s step) Voilou |
Auteur: | gabvoir [ 16 Mars 2020 21:23 ] |
Sujet du message: | Re: FGBS-222 Impulsion |
super! Merci ! Je cherchais pulse. |