Forum eedomus
http://forum.eedomus.fr/

Problème d'allumage
http://forum.eedomus.fr/viewtopic.php?f=5&t=9347
Page 1 sur 1
Auteur:  fifi76 [ 19 Fév 2020 13:53 ]
Sujet du message:  Problème d'allumage

Bonjour

j'ai un souci d'allumage de ma cage d'escalier qui d'effectue normalement avec un détecteur de mouvement Fibaro Motion sensor FGMS 001, ainsi qu 'un module Fibaro FGD212 dans l'une des prises poussoir pour va et vient tout fonctionnés parfaitement malheureusement ma lampe a rendue l'âme j'ai racheté une lampe Dimmer Led culot E27 V HZ de 220-240 vol maintenant cette dernière clignote deux ou trois fois en s'ouvrant puis s'éteint. :o
pouvez vous me guider pour régler le problème

Merci d'avance pour votre aide

Cdt
fifi76
Auteur:  tang [ 19 Fév 2020 14:21 ]
Sujet du message:  Re: Problème d'allumage

hello,

suite au changement d'ampoule, il faut parfois relancer un étalonnage (auto calibration) du module, allez dans les parametres Z-wave du module, Configuration_Set , paramètre 13

Cela devrait suffire

PS : pour avoir accès au Parametrage Z_wave il faut avoir activé au préalable le mode expert
Auteur:  KikiFUNstyle [ 19 Fév 2020 14:21 ]
Sujet du message:  Re: Problème d'allumage

Ajouter un by-pass
https://www.domotique-store.fr/fr/domot ... u-111.html

Dans le cas d'ampoules "éco" (LED ou fluocompactes), il est utile pour :
- Alimenter un micromodule Fibaro FGD‑212 ou Walli FGWDEU-111 sans neutre
- Éviter les phénomènes de scintillement ou d'ampoules LED restant légèrement allumées après extinction.
- Améliorer la précision de la mesure de consommation dans le cas de câblages "2 fils" (sans neutre).


Attend confirmation d'une autre personne car je ne suis pas sur à 100%
Auteur:  fifi76 [ 19 Fév 2020 14:37 ]
Sujet du message:  Re: Problème d'allumage

Bonjour
bizarre lorsque je vais dans les parametres du module il n'y a aucune configuration qui se déroule pour choisir un parametre
Auteur:  tang [ 19 Fév 2020 14:41 ]
Sujet du message:  Re: Problème d'allumage

si, si cherchez bien

parametrage ZWave du device, COMMAND_CLASS_CONFIGURATION, CONFIGURATION_SET

aidez vous sinon de l'aide en ligne pour trouver ce menu
Auteur:  fifi76 [ 19 Fév 2020 14:52 ]
Sujet du message:  Re: Problème d'allumage

je dois cliquer sur quelle valeur

Merci
Auteur:  fifi76 [ 19 Fév 2020 14:55 ]
Sujet du message:  Re: Problème d'allumage

sachant que je n'ai pas de bypass
Auteur:  fifi76 [ 19 Fév 2020 15:07 ]
Sujet du message:  Re: Problème d'allumage

Super le calibrage a fonctionné
Merci beaucoup pour votre aide :D
fifi76
Page 1 sur 1 Le fuseau horaire est UTC+1 heure