Forum eedomus
http://forum.eedomus.fr/

Module pour detecter circuit fermé ou ouvert
http://forum.eedomus.fr/viewtopic.php?f=5&t=9146
Page 1 sur 1
Auteur:  julieng [ 17 Déc 2019 22:36 ]
Sujet du message:  Module pour detecter circuit fermé ou ouvert

Bonjour,

J'ai un dijoncteur (aquastat) sur ma chaudière: en gros c'est un interrupteur qui s'ouvre quand la température est trop élevée et ce afin de protéger le plancher chauffant.

Je cherche un module qui mesure le potentiel entre les 2 fils et qui me remonte une alerte quand i'aquastat dijoncte.
Que me recommendez vous?

Merci
Julien
Auteur:  ARTNOW [ 17 Déc 2019 23:22 ]
Sujet du message:  Re: Module pour detecter circuit fermé ou ouvert

Salut julieng , normalement ton aquastat ne devrais pas s'actionné , tu as combien de bornes dessus , si c'est un contact inverseur , tu pourrais récupérer l'info sur la borne qui ne sert pas et l'envoyer sur un module fibaro par exemple , ou alors passer par un relais , ou optocoupleur

Mais à mon avis tu pourrais aussi mesurer la température avec un sonde et la renvoyée sur eedomus et gérer les actions à faire avec les éventuels dépassement de consigne
Auteur:  julieng [ 17 Déc 2019 23:29 ]
Sujet du message:  Re: Module pour detecter circuit fermé ou ouvert

Voici le principe de fonctionnement

"Lorsque la température de coupure est atteinte, le thermostat de sécurité commute les contacts (11-12 s'ouvre, 11-13 se ferme) et reste bloqué dans cette position. Après refroidissement de la valeur du différentiel, le thermostat de sécurité doit être réarmé manuellement par un bouton poussoir accessible par l'ouverture du bouchon de protection vissé sur le capot extérieur."


A quel module Fibaro penses tu pour remonter un état?

Quel module de temperature vois tu qui irait bien sur un tuyau susceptible de monter à 55 degres?

Merci
Julien
Auteur:  ARTNOW [ 18 Déc 2019 00:34 ]
Sujet du message:  Re: Module pour detecter circuit fermé ou ouvert

julieng a écrit:Voici le principe de fonctionnement

"Lorsque la température de coupure est atteinte, le thermostat de sécurité commute les contacts (11-12 s'ouvre, 11-13 se ferme) et reste bloqué dans cette position. Après refroidissement de la valeur du différentiel, le thermostat de sécurité doit être réarmé manuellement par un bouton poussoir accessible par l'ouverture du bouchon de protection vissé sur le capot extérieur."


A quel module Fibaro penses tu pour remonter un état?

Quel module de temperature vois tu qui irait bien sur un tuyau susceptible de monter à 55 degres?

Merci
Julien


avec le smart implant fibaro , tu gères températures et contacts

regarde : https://www.domotique-store.fr/fr/domotique/modules-domotiques/detecteurs-capteurs-mesure/modules-avec-entree-contact-sec-pour-detecteurs-filaires/1006-fibaro-fgbs222-smart-implant-adaptateur-universel-zwave-2-sorties-contact-sec-2-entrees-contact-sec-0-10v-6xds18b20.html
Auteur:  wistealth [ 18 Déc 2019 04:53 ]
Sujet du message:  Re: Module pour detecter circuit fermé ou ouvert

julieng a écrit:Quel module de température vois tu qui irait bien sur un tuyau susceptible de monter à 55 degres ?


Bonsoir, une sonde de température type ds18b20 devrait convenir, avec un Fibaro smart implant FGBS-222.
tu met ta sonde sur ton "aller"chauffage
- tu crée une règle du genre si T°>55°c alors fermeture du contact 1.
- tu fais une autre règle : si contact 1 fermé, faire push /sms /email : réarmement aquastat nécessaire

suivant la config, on pourrais peut être récupérer le contact aquastat sans passé par une sonde. ( qui peut être utile pour faire un suivi journalier )

il y a peut être des ajustements à faire mais t'a les contours d'une idée de remontée d'info possible.
Auteur:  rover820i [ 18 Déc 2019 09:47 ]
Sujet du message:  Re: Module pour detecter circuit fermé ou ouvert

Salut,

Si c'est du 230V qui passe dans ton circuit, tu peux en récupérer le signal sur une entrée non-utilisée d'un FGS212/FGS213 ;)
Auteur:  opa95 [ 18 Déc 2019 10:16 ]
Sujet du message:  Re: Module pour detecter circuit fermé ou ouvert

Bonjour
Comme le dit Artnow, tyu peux utilisé le contact inutilisé pour récupérer l'information.
Moi, je mets un détecteur d'ouverture (sans l'aimant) et je soude 2 fils aux bornes du relais magnétique (éventuellement coupé) : j'ai ainsi une alarme. J'ai un minicox (DeltaDore) sur le contacteur de mon puisard, c'est OK
Page 1 sur 1 Le fuseau horaire est UTC+1 heure