Vanne Danfoss - ne se réveille plus seule http://forum.eedomus.fr/viewtopic.php?f=5&t=9109 |
Page 1 sur 1 |
Auteur: | Arno [ 03 Déc 2019 16:08 ] |
Sujet du message: | Vanne Danfoss - ne se réveille plus seule |
Bonjour, Depuis quelques temps, la vanne Danfoss Z-Wave (LC-13) de ma salle de bain ne se réveille plus toute seule. Les changements de température de consigne (règle) ne s'appliquent donc plus. J'ai essayé de l'exclure, puis de l'inclure. J'ai changé la fréquence de réveil (par défaut 30 minutes, j'ai mis 5 minutes) Rien n'y fait. Quand je la réveille manuellement, la consigne passe bien (ainsi que les messages de paramétrage Z-Wave), mais si je ne fais rien, elle ne se réveille pas seule... Une (ou plusieurs) idée(s) ? Merci. |
Auteur: | Gyvr [ 16 Déc 2019 08:24 ] |
Sujet du message: | Re: Vanne Danfoss - ne se réveille plus seule |
As tu essayé de faire un reset? Gerard |
Auteur: | Arno [ 16 Déc 2019 10:26 ] |
Sujet du message: | Re: Vanne Danfoss - ne se réveille plus seule |
Bonjour, Oui, je ne l'ai pas noté mais j'avais commencé par ça. Je viens d'en refaire un (je n'en avais pas fait depuis l'exclusion/inclusion) et ça ne change malheureusement rien. |
Auteur: | RAR69 [ 16 Déc 2019 19:50 ] |
Sujet du message: | Re: Vanne Danfoss - ne se réveille plus seule |
bonsoir, question bête. Quelle est l'état de charge de la pile ? Roland |