Bonjour,
Alors voilà j'ai essayé de mesurer notre consommation d'eau à l'aide d'un compteur Gianola, monté par un plombier, et le module FGBS222

Alors après branchement et inclusion (je me suis inspiré de https://www.planete-domotique.com/blog/ ... -le-zwave/ , mais sans sonde température).

J'ai bien mon FGBS inclus, le compteur tourne..mais pas d'effet sur l'entrée 1 qui reste sur "ouvert" (ni aucun effet sur aucun "capteurs", si ce n'est la tension 1 =0V et tension 2 = 10.2V, et la température interne).
Pourtant il n'y a que deux câbles à connecter...je sèche (pour compter l'eau c'est bête...). J'ai connecter un des deux câbles du gianola sur le bleu (pas celui de l'alimentation) et l'autre sur le jaune, tel que j'ai compris du site précédemment liée)
Y a t'il un paramétrage à réaliser ?
Le câblage est il foireux ?
j'ai simplement enfoncé (jusqu'au "clic") le "lecteur d'impulsion" du gianola..fallait t'il retirer un capuchon ?

Merci pour votre temps et vos conseils,
Keb

Keb
Auteur:  Kebiel [ 31 Oct 2019 13:13 ]
Sujet du message:  Re: [résolu] FGBS 222 et compteur Gianola impulsion eau

J'ai un peu honte, mais bon je partage...je pense ne pas avoir bien dénudé les fils...car le branchement proposé par la notice du FGBS pour un capteur à deux fils fctionne ...et aussi chez moi maintenant.

Mes prochianes étapes, mettre en forme (j'ai un compteur 0.25L/imp...je crois que j'aurai mieux fait de m'orienter sur un 1L /imp) je vais donc "tater" du pulgin mes compteurs et conso d'eau de Influman et ... Influman (merci à lui).
Je vais peut être devoir passer par une étape de compteur capteur virtuel pour passer de 0.25L à 1L

A+

Keb
Auteur:  kiryear [ 28 Fév 2020 16:04 ]
Sujet du message:  Re: [résolu] FGBS 222 et compteur Gianola impulsion eau

Bonjour,

le FGBS-222 gère-t-il uniquement les impulsions contact sec ou les impulsions à transistors sur ses 2 entrées ?
impulsion binaire contact sec sur IN1
impulsion à transistors analogique sur IN2

Merci,